Topraklama kablosunun kesiti ne olmalı?

Kainat

Üye
Katılım
23 Eyl 2007
Mesajlar
215
Puanları
1
Hayırlı akşamlar,
Binadan topraklamayı ayırmak istiyorum, kendime ait özel topraklama için topraklama kesiti ne olmalı?
Bende 2.5 mm² nya kablo var, sanırım o olmaz toprak kablosu ama kesiti az sanırım.
Kaç mm² olmalı kişisel toprak kablosu? Topraklama çubuğunu yağmur giderinin aktığı yerdeki toprağa çakmak doğru olur değil mi?
Teşekkürler.
 
Daire içine Sigorta panosuna gelen kolon hattı kaç mm2? İhtimal 6mm2 veya ağırlıklı olarak 4mm2. Kolon hattı neyse daire içine de o kesitte gelir. Evin içine de 2,5mm2 kullanabilirsiniz. Ayrıca kazığın nemli yerde olması direncinin düşük tutulması bababında iyidir Sn. @Kainat.
 
Sayın @Öğretmen27 teşekkür ederim.
Topraklama çubuğuna giden toprak kablosu 4 mm² olur değil mi? Kolon hattı sanırım 4 mm²: Kullanılacak cihazlar, eski tip buzdolabı, çamaşır makinesi ve termosifon şimdilik bu cihazlar var.
 
Mesafe kisa ise 4 mm uygun..uzun ise 6 mm cekin.
 
iç tesisatta kullanacağın ölçü faz kablosu ile 16mm2 ye kadar aynı ölçüde olmalıdır .
ancak dışarıdan yeni bir kazıkla vb. yapacağınız toprak hattı minimum 6 mm2 olmalır.
 
iç tesisatta kullanacağın ölçü faz kablosu ile 16mm2 ye kadar aynı ölçüde olmalıdır .
ancak dışarıdan yeni bir kazıkla vb. yapacağınız toprak hattı minimum 6 mm2 olmalır.
Teşekkür ederim.
Sadece bana ait olacak topraklama, 6 mm² kurtarır değil mi?
 
iç tesisatta kullanacağın ölçü faz kablosu ile 16mm2 ye kadar aynı ölçüde olmalıdır .
ancak dışarıdan yeni bir kazıkla vb. yapacağınız toprak hattı minimum 6 mm2 olmalır.
Senin dediğin mesele ana branşman hattı göz önüne alınarak söylenmiş bir tabirdir. Bu adam kendine özel topraklama çekecek. Kolon hattı 4 mm2 ise topraklamanın 6 mm2 olmasının anlamı yok. 4 mm2 havada karada yeter.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,880
Mesajlar
930,998
Kullanıcılar
452,756
Son üye
umtdogru

Yeni konular

Geri
Üst