Merhabalar,
KAR ile ilgili enteresan bir sorunla karşıkarşıyayım. 8daireli binada son 1 aydır 5 dairede ayrıca komşu diğer binada da 3 dairede KAR mütemadiyen atmakta. Özellikle geceleri ve sabahları.KAR attnca tekrar devreye alıyoruz, bazen 5 dakika sonra, bazen 1 saat sonra, bazen birkaç saat sonra tekrar atıyor. Bazı dairelerde hiç sorun yok. Sorun olan dairelerin birinde siemens marka, diğerlerinde çin malı var.Anlayamadığımız konu neden bir kaç dairede bu sorun yaşanmakta? Bir dairede kaçak olsa o direninki atar diye biliyorum.
elektrikçi kontorl etti. voltajlarda sorun yok. 229-230 V. Dediğine göre ya direkten, ya direk ve bina arası bağlantıdanmış.Elektrik idaresi elektrik direğini kontrol etti, bağlantı klemensini değiştirdi(sözde). Şimdi ara bağlantı kablosunu test ettirmeye çalışıyoruz (250 tl civarı ücreti ödemeyi kabul ettik artık).Yalnız sorunun nedenini anlamadık. Bu test işe yarayacakmı onuda bilemiyrm.Enerjisa ya göre ara bağlantıda sorun olsa bina girişindeki şalterler atarmış.KAR devre dışı bırakmakta istemiyoruz. Bizim sorunun nedeni/çözümü hakkında bilgisi olan arkadaşlardan yardım rica ediyorum.