arkadaşlar büyük bir binanın topraklama ve paratoner hattının düzgün yapılıp yapılmadığını nasıl anlarız. Yoksa bunu anlamak için özel ölçü aletlerinemi gerek vardır.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
1-Paratöner başlığının,test sertifikası ( güvenilir bir kurumdan,orijinal filigranlı ) ve garanti
belgesi olmalıdır,
2-Topraklama direncinin 10 ohm dan ( devletin şartnamesi böyle diyor ),tercihen 5 ohm dan küçük olmalıdır.
Diğer,konular,şartnamedeki gibi olmalıdır.Burada,en kritik konu başlıktır.Önüne gelen herke-
sin başlık yaptığı ve her türlü sahte evrak düzenlediği bu sektörde ,çalıştığınız firma kaliteli
değil ise,Alah yardımcınız olsun.Sertifika ve belgelerin sahte olmadığından emin olun.Top-
rak direnci ölçümünü kendiniz yapın ( işi yapan firmanız tereddütlü ! ise ) veya EMO dan
toprak direnci ölçümü isteyin.
Not: Binanız,30 metreden yüksek ise,konu daha farklıdır.
 