toroid akım trafoları ile koruma rolelerini çalıştırma

bu tür cızırtılar genellikle xlp kablolarının topraklamalarından kaynaklanan bir sorundur ,başlıklar arası mesafe 300 m az ise kablo başlıklarının tek taraftan topraklanması gerekiyor.çift taraftan topraklı veya iki tarafta açıksa böyle bir soruna yol açar.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
karşılaşdığımız duruma göre yorum yapmak gerekirse bizim başımıza gelen olay müteahitin sağlıklı başlık yapmaması idi servis kapasitif gerilim indikatörlerinden bahsetti ama sorun başlıkda çıkmışdı.troidal olayına gelince üzerinden akım geçmediği mv cinsinden çalışdığı için tavsiye ederim henüz troidal akım trafolu hiç bir hücremizde patlama yaşamadık ayrıca opsiyonel olarak akım değerini ayarlıyabildiğimiz için daha hassas koruma yapabiliriz.saygılar
 
trodial akım trafosunun böylr bir vızıltı yapması imkansız....sizin hücrelerrinizdeki ısıtıcılar çalışıyor mu? onu kontrol edin bir de hücre için deki nemi Ölçümünü yaptırın..boş ta olan kesiciniz var ise kontak geçişlerinde oksitlenmelerini kontrol edin....
NOT: daha önce böyle bir olay başımıza geldi ve 3 faz kısa devre den dolayı açtı ...aynı vızıltıdan bizdede vardı biz söylememize rağmen yaptıramadık..taki patlayıncaya kadar hüzre içindeki baralarda nemden dolayı fazlar arası faz toprak arası arklardan dolayı sonunda infilak etti .....
 
Kullanılan hücrelerin markası nedir büyük bir ihtimalle döner ayırıcısı tam oturmamıştır
 
Merhaba.Gerek AG: de gerek se O.G. devrelerde kullanılan akım trafoları boşta ise mutlaka uçları kısadevre edilmelidir.Aksi halde üzerinde aşırı gerilimler oluşarak akım trafosunun arızalanmasına sebep olur.
 
senin sorun,gerilim indikatöründen kaynaklanıyor.kablo baglantılarını kontrol et.
 
Emin Bey, Mersin nem oranı yüksek bir ilimiz. Bahsettiğiniz sesler modüler hücreler nem ve rutubetten çok etkilenir.bundan dolayı hücreden atlama sesleri gelir. Yalnız kablo başlığından da gelebilir. Akım trafosundan trodial oldugu için kesinlikle gelmez. Bizde aynı durumla karşılaşmıştık. Binaya elektrikli soba bağlayarak sorunu çözdük... ANTEP RÖLE
 
satın emin karabaş aynı sorunla bende karşılaştım ses yükle beraber artıp azalıyordu hücre içindeki kabloların içinden geçtiği saçlardan kaynaklanıyormuş senin sorununda bence bu....
 

Forum istatistikleri

Konular
129,262
Mesajlar
924,805
Kullanıcılar
451,668
Son üye
4545sinan

Yeni konular

Geri
Üst