5kva 48v invertor ve 4 adet 550w gunes paneli sistemi

Bu noktada teknik olarak kusursuz bir sistem isteniyorsa gerekli malzemeler artacaktır. Öncelikle sıfırdan kurulacak bir sistem olsa idi tavsiyem sistemi 12 volt olarak tutmak/elektrikli süpürge yerine şarjlı süpürge kullanmak 220 v buzdolabı yerine 12 v buzdolabı kullanmak vs vs şeklinde ekipmanları mümkün olduğunca 12 v seçerek olayı basitlestirmeyi tavsiye ederdim. Ama kabaca basamak basamak gider isek ben olsam mevcut güneş panellerini seri bağlayarak voltajı yüksek akımı düşük tutardım. Bu kablo kesiti ve kullanılacak DC sigortanın maliyetini dusurecektir. Ayrıca kış günlerinde dahi mppt nin 48 voltluk akü grubu ve inverteri besleyecek voltaja ulaşmasını sağlar.( bu arada eğer yanlış bilmiyorsam bahsettiğiniz cihazın mppt giriş voltajı 60-115 vdc idi. Eğer böyle ise mecburen panelleri seri bağlamanız gerekecek)
Sürekli yaşam alanı olarak kullanılmayacak olduğu için sistemin kendi stabilizasyonunu sağlayabilir olması gerekir. Bu hususta en çok yaşanan sıkıntılardan birisi akü grupları arasında zamanla yada kullanımla voltaj farkları oluşması durumudur. Özellikle seri sistemlerde kontrol edilmesi zor ve çok hızlı şekilde akülerin zarar görmesine sebep olan bir durum malesef. Bunun önüne geçmek için aktif yada pasif dengeleyiciler mevcut. Bu aparatlara bir göz atmanızı öneririm. Bunun haricinde mümkün ise elektrik süpürgesini muhakkak şarjlı seçin ve daha öncede bahsedildigi üzere ısıtıcı gibi yüksek güç çeken ekipmanları kullanmayın. Her nekadar inverter iniz güçlü olsada inverter kayiplarindan dolayı çöpe attığınız enerji miktarı artacak. Elinizde örnek bir bağlantı şeması vardır muhakkak. Paylaşırsaniz sema üzerinden düzeltmeler yada tavsiyeler vererek devam etmek daha anlaşılır olacaktır

1725618929271.png


Cevabınız için teşekkürler. Şema yoktu ancak yazınızı görünce üstün körü bir şey hazırladım. Eklenmesi,çıkarılması veya düzeltilmesi gereken bir şey varsa görüşlerinizi beklerim.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Öncelikle inverterinizin mppt giriş voltaj aralığını dokumantasyondan kontrol ediniz. Çünkü 48 V cihazlar genelde giriş voltajı olarak 60-110 volt DC şeklinde bir aralığa sahip oluyor. Elinizdeki cihazda da durum böyle ise tüm panelleri seri bağlamak gerekecek. İkinci olarak bana göre olmazsa olmaz olan ama tamamen sizin tercihiniz bağlı olarak akuler arası dengeleme için bir ürün eklemek. Aşağıdaki resimde victron akü dengeleyici ile yapılmış bir örnek var fikir vermesi açısından
 

Ekli dosyalar

  • images.jpeg
    images.jpeg
    27.3 KB · Görüntüleme: 3
Öncelikle inverterinizin mppt giriş voltaj aralığını dokumantasyondan kontrol ediniz. Çünkü 48 V cihazlar genelde giriş voltajı olarak 60-110 volt DC şeklinde bir aralığa sahip oluyor. Elinizdeki cihazda da durum böyle ise tüm panelleri seri bağlamak gerekecek. İkinci olarak bana göre olmazsa olmaz olan ama tamamen sizin tercihiniz bağlı olarak akuler arası dengeleme için bir ürün eklemek. Aşağıdaki resimde victron akü dengeleyici ile yapılmış bir örnek var fikir vermesi açısından

Merhaba 4 paneli seri bağladığımda 96v çıkış voltajım olacak ancak benim invertörüm 48v bu invertör açısından sorun yaratır mı ?

İnvertör şarj kontrol özelliklerinde MPPT Çalışma Voltaj Aralığı 60-115V DC olarak görünüyor. Ayrıca benim bu panelleri ileride 6 adede çıkarma ihtimalim var bu durumda da seri bağlantıda Max. çalışma voltaj aralığını aşmış olacağım.

Akü dengeleyici olarak da attığınız şemayı inceledim. 48v sistem için bu dengeleyiciden 3 adet mi kullanmalıyım ?

1725624848422.png
 
6 adete çıkardığınızda sistemi 3erli seri 2 paralel yapabilirsiniz. Giriş voltajı aralığında olması gerekir voltajın. 60 volt altında olursa şarj problemi yaşarsınız.
Dengeleyici kısmına gelirsek aktif ve pasif olarak ikiye ayrılıyor. Bu incelediginiz aktif olan. Aktif dengeleyici bir aküdeki fazla gerilimi diğerine aktararak dengelerken pasif olan ise fazla olan değeri kendi üzerinde bulunan bir yük üzerinden deşarj ediyor. Bu ürünlerin tek modül halinde 48 V olan sistemler için olanıda var ama turkiyede temin edebilirmisiniz bilmiyorum. Örnek olması açısından şu Linkteki ürünü inceleyebilirsiniz
 
6 adete çıkardığınızda sistemi 3erli seri 2 paralel yapabilirsiniz. Giriş voltajı aralığında olması gerekir voltajın. 60 volt altında olursa şarj problemi yaşarsınız.
Dengeleyici kısmına gelirsek aktif ve pasif olarak ikiye ayrılıyor. Bu incelediginiz aktif olan. Aktif dengeleyici bir aküdeki fazla gerilimi diğerine aktararak dengelerken pasif olan ise fazla olan değeri kendi üzerinde bulunan bir yük üzerinden deşarj ediyor. Bu ürünlerin tek modül halinde 48 V olan sistemler için olanıda var ama turkiyede temin edebilirmisiniz bilmiyorum. Örnek olması açısından şu Linkteki ürünü inceleyebilirsiniz
Merhaba, ürünleri aldığım firma panelleri 2+2 seri bağlayıp parallelleyin demişti. Sizin dediğinize göre de 60v giriş voltaj aralığını aşmak için şuan 4 paneli aşağıdaki gibi direk seri bağlayıp 96v olarak invertöre girmem gerek. İleride panel sayısı 6 olduğunda 3+3 seri bağlayıp 2 grubu paralleleyip 72v olarak invertöre vermem gerek. Doğru mu anlamışım ?

Birde gönderdiğiniz ürünü Türkiye şurada buldum bu da işimi görecektir diye düşünüyorum
https://atgsolar.com.tr/aku-dengeleyici-48-v
1725700497123.png
 
Son düzenleme:
Evet tam olarak söylediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Çizimde de herhangi bir sorun görünmüyor. Sadece tavsiye olarak solar panelden gelen hat üzerine koyduğunuz sigortayi seçerken panelinizin arkasında belirtilmis olması gereken kisadevre akımı x1.25şeklinde hesaplayarak bir sigorta seçmeniz. Yani Isc(panel kısa devre akımı) x1.25(IEC standartlarına göre guvenlik çarpanı) =sigorta değeriniz. Örnekle açıklamak gerekirse diyelim ki 25 amper kisadevre akımı belirtilmiş. 25x1.25=31.25 amper yapar 31.25 bulamayacaginiz için semada belirttiğiniz 32 a DC sigorta koymanız teknik açıdan uygundur. Ancak bu hususta 6 panelli sisteme geçtiğinizde bu sigortayı değiştirmeniz gerekecektir.
 
Son düzenleme:
Mesajda çok fazla düzenleme yaptığım için kafa karıştırıcı olmaması adına en güncel hali şuan üstteki halidir. Oradaki verileri dikkate alabilirsiniz. Ayrıca Linkteki üründe uygun görünüyor. Kalitesi hakkında fikrim yok ama iş göreceğini düşünüyorum
 
24 volt sistemli 72 hücreli panelin 40-45 volt gerilim ürettiğini unutmayın! İnverter teknik servisne danışınız!
 
24 volt sistemli 72 hücreli panelin 40-45 volt gerilim ürettiğini unutmayın! İnverter teknik servisne danışınız!
Satın aldığım yer ile görüştüğümde bana panellerin 38v açık devre, 32v çalışma voltajında olduğunu söyledi. 32v olarak hesapladığımda zaten 4ünü seri bağlarsam 128v elde ederek invertörün max 115V DC olan çalışma voltaj aralığını aşacak. Yine o yüzden ilk attığım şemadaki gibi bağlantı yaparak (2+2 seri bağlayıp parallelemek) 64v elde edip invertöre gireceğim. Sigortaya gelince kısa devre akımı 18.49 olarak görülüyor 18,49x1,25=23,125 yapıyor. Ben 32a sigorta kullanacağım 6 panele çıkardığım zamanda yeterli gelir mi ?

1725706262458.png
 
Satın aldığım yer ile görüştüğümde bana panellerin 38v açık devre, 32v çalışma voltajında olduğunu söyledi. 32v olarak hesapladığımda zaten 4ünü seri bağlarsam 128v elde ederek invertörün max 115V DC olan çalışma voltaj aralığını aşacak. Yine o yüzden ilk attığım şemadaki gibi bağlantı yaparak (2+2 seri bağlayıp parallelemek) 64v elde edip invertöre gireceğim. Sigortaya gelince kısa devre akımı 18.49 olarak görülüyor 18,49x1,25=23,125 yapıyor. Ben 32a sigorta kullanacağım 6 panele çıkardığım zamanda yeterli gelir mi ?

Ekli dosyayı görüntüle 110176
Ben tam olarak onu demek istemiştim.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,263
Mesajlar
924,813
Kullanıcılar
451,670
Son üye
ugurhaydarr

Yeni konular

Geri
Üst