Kaçak akım koruma ünitesi üzerinde olan kaçak akım koruma şalterleri,630 ampere kadar
bulunmaktadır.İstenilmesi halinde,toroid kullanılmadan bu şalterler kullanılabilir.Bunun dışında,3000-4000 amp. kadar olan bazı şalterlerde de,elektronik kaçak akım koruma modülle-
ri bulunmaktadır.Burada kritik nokta,kaçak akımın oluşması durumunda,tüm devre enerjisiz
kaldığından,bu kesintinin uzun sürmesi halinde ortaya çıkabilecek sıkıntıdır.Kaçak akım üni-
tesi üstünde olan şalterli devrelerde,arıza bulunamadığı sürece,şalteri kapatma şansı yok-
tur.Toroidli uygulamalarda ise,arıza giderilene kadar ( riski tartışmak şartiyle ) devre besle-
nebilir.Yönetmeliklerde,hangi yöntemin kullanılması gerektiği konusunda bir bağlayıcılık yok-
tur.İstenilen uygulama yapılabilr.Biz,uygulamalarımızda,100 amp. ana akım devrelerine ka-
dar direkt şalter geçişli,100 amp. üstü devrelerde toroidal tipli tercih ediyoruz.Yine önemli
bir nokta,300 mA yangın koruma kaçak akım şalterlerinde,selektif koruma bulunması zorun-
luluğudur.Direkt bağlı şalerlerin bir çoğunda,selektif tip yoktur.Böyle tesislerde,diğer hat-
larda bağlı bulunan 30mA kaçak akımın çalışması durumunda,300 mA lik şalterin de açması
durumu herzaman meydana gelebilir.Bu yönden de değerlendiridiğinde,toroidli uygulama,da-
ha kullanışlı işletme şekli yaratmaktadır.Takdir,uygulayıcıya aittir.