Toroid Kaçak Akım Koruma Rölesi

madgenius

Üye
Katılım
15 Haz 2007
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
40
Selamlar

Bu Toroid Kaçak Akım Koruma Rölesinin Neden ve Ne zamanlarda Konulma Durumları Söz Konusudur?

Elimde Bir Proje Var Fakat Toroid Konulacakmı Konulmayacakmı Emin Değilim
Toplam Güç : 40 Kw
Ana Sayaç : Aktif Sayaç
Yapı Tipi : Konut

Buna Göre Tedaşın Uyguladığı Bir Kanun Bir Yürürlük Varsa Paylaşırsanız Sevinirim
 
Kaçak akım koruma ünitesi üzerinde olan kaçak akım koruma şalterleri,630 ampere kadar
bulunmaktadır.İstenilmesi halinde,toroid kullanılmadan bu şalterler kullanılabilir.Bunun dışında,3000-4000 amp. kadar olan bazı şalterlerde de,Elektronik kaçak akım koruma modülle-
ri bulunmaktadır.Burada kritik nokta,kaçak akımın oluşması durumunda,tüm devre enerjisiz
kaldığından,bu kesintinin uzun sürmesi halinde ortaya çıkabilecek sıkıntıdır.Kaçak akım üni-
tesi üstünde olan şalterli devrelerde,arıza bulunamadığı sürece,şalteri kapatma şansı yok-
tur.Toroidli uygulamalarda ise,arıza giderilene kadar ( riski tartışmak şartiyle ) devre besle-
nebilir.Yönetmeliklerde,hangi yöntemin kullanılması gerektiği konusunda bir bağlayıcılık yok-
tur.İstenilen uygulama yapılabilr.Biz,uygulamalarımızda,100 amp. ana akım devrelerine ka-
dar direkt şalter geçişli,100 amp. üstü devrelerde toroidal tipli tercih ediyoruz.Yine önemli
bir nokta,300 mA yangın koruma kaçak akım şalterlerinde,selektif koruma bulunması zorun-
luluğudur.Direkt bağlı şalerlerin bir çoğunda,selektif tip yoktur.Böyle tesislerde,diğer hat-
larda bağlı bulunan 30mA kaçak akımın çalışması durumunda,300 mA lik şalterin de açması
durumu herzaman meydana gelebilir.Bu yönden de değerlendiridiğinde,toroidli uygulama,da-
ha kullanışlı işletme şekli yaratmaktadır.Takdir,uygulayıcıya aittir.
 
Son düzenleme:
iyi akşamlar arkadaşlar bu toroid rölenein devreye baglantı şeması gerekiyor.yardımcı olurmusunuz??
 
İyi akşamlar arkadaşlar bende bağlantı şeması istiyorum bulan varsa sevinirim.
 
yi akşamlar arkadaşlar bende bağlantı şeması istiyorum bulan varsa sevinirim.
 
peki toroide bağlanacak iki kablo şalterin içinden geliyor. normal bir şalteri toroid röleye nasıl uygulayacağız. iki faz mı çıkacağız 1. fazdan bir kablo 2. fazdan bir kablo şeklinde mi olacak?
 
Son düzenleme:
peki toroide bağlanacak iki kablo şalterin içinden geliyor. normal bir şalteri toroid röleye nasıl uygulayacağız. iki faz mı çıkacağız 1. fazdan bir kablo 2. fazdan bir kablo şeklinde mi olacak?
arkadaşım merhaba
şalterin içerisinden gelen uçlar açtırma bobinin uçlarıdır.örnek Siemens marka olarak anlatayım.toroidden gelen (z1-z2) uçları akımrölesinin (c1-c2) uçlarına bağlanır.normalde açık kontak ucuna faz bağlayıp çıkışını açtırma bobinin bir ucuna bağlayıp, açtırma bobinin diğer ucuna nötr bağlanır ve sistem tamamlanmış olur.
 
toroid akım trafosu bağlantı şeması ektedir. benim takıldığım bu
toroid akım trafo hesabı ve seçimi nasıl ve neye göre hesaplıyoruz
teşekkürler
 

Ekli dosyalar

  • Röle Baglantı.pdf
    24.3 KB · Görüntüleme: 419
Toroid akım trafoları,genelde,300 mA ! lik koruma devrelerinde kullanılıyor.Toroid çapları,bağlandığı devredeki ana besleme kablo çapına ve bara kesitine göre belirleniyor.Doğru uygulama yapmış olmak için,hangi firma koruma rölesi kullaılacak ise,o firmanın kullanım kılavuzuna göre seçim yapmak en doğrusudur.
 
U= 380 Volt
L=70 Metre
P= 80 KW
K= 56 m/Ω mm²
cosφ=0,8
S=35 mm²
TMŞ=200A
Akım trafo= 120/5
sayaç= makel X5
toroid akım ?
 

Forum istatistikleri

Konular
129,885
Mesajlar
931,028
Kullanıcılar
452,765
Son üye
garip fani üstat

Yeni konular

Geri
Üst