Tp177a S7200 Plc İle BaĞlanti Kablosu---nasil Yapilir --yardim..

general

Üye
Katılım
26 Şub 2007
Mesajlar
80
Puanları
1
Yaş
38
arkadaslar s7 200 plc ile tp 177a ekranı haberlestiremiyorum. 9 pınlı seri konnektöründe kullandığım panelle karsılıklı olarak 3-4-5-8 pınleri kullandım buradaki pınler doğrumu ...?hata varsa yardımlarınız bekliyorum herkese kolay gelsin
 
s7 200 plc ile tp 177 arasındaki bağlantıda sadece 3-5-8 uçlarını birbirlerine eşleştirmen yeterli. Kolay gelsin...
 
3 ucu 3 gir 8 ise 8 gir usta simdiden kolay gelsin topraklamiyada unutma
 
eger pc den yulleyeceksen ben s7 200 haberleşme kablosunu kullanıyorum. tabiiki ekrandan ayarları yaptıktan sonra.bu kablo yoksa seri kablo da kullanabilirsin
 
Kablo arkadaslarin dedigi gibi 3-5-8 olacak
s7-200 programini download ederken panel takili olan portun
baudrate ile panel uzerindeki baudrate ayarlari ayni olmali..
bunada dikkat edersen sorun olmas herhaldee..
hadi kolay gellsin
 
Arkadaşlar TP177A ile CPU 224 'ü haberleştirmek istiyorum. direk 3-5-8 uçlarını bağladım.standart rs232 erkek konnektör kullandım. Panel arkasındaki switchler ise 1 on, 2 off, 3 off 4 on durumda. (IF1B) ancak genede panel ile plc'yi haberleştiremedim. Panele ve plc'ye usb/ppi kablo ile bağlanıyorum.
Önerisi olan var mı?