Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
pratik olarak şöyle bulabilirsiniz.1000kva=800kw=1450a ortalama akım çeker.siz tesis tam yükteyken diyelimki 800a okuyorsunuz oranlarsanız 440kw=550kva trafoya yüklenmiş olursunuz. slm
Trafoların yükleri yani trafodan çekilen güç, üzerinden enerji alan alıcıların zaman içerisinde devreye girip çıkmalarından dolayı sabit değildirler.
Trafonun çıkış gerilimi ve trafodan çekilen akımı biliyorsan (..ki ana dağıtım panosu üzerinde en az bir voltmetre ve bir ampermetre vardır) basitçe o anki yükü şu formülle bulabilirsin;
YÜK = (I x U x 1,73) / 1000
= (Akım x Gerilim x 3) / 1000
= (Akım x Gerilim x 1,73) / 1000
= kVA (cinsinden yük)
formülde tek değişken değer Akım'dır, ne kadar çok yük varsa o kadar çok akım çekilir, yani trafo yüklenir.