Trafo arızası

selam arkadaslarbenim de bi sorunum var yardımcı olursanız sevinirim. trafo cıkısı 2 faz var her seyi kontrol ettim ama hiç sorun bulamadım ve butun og sigortalarını degistirdim ama sorun hala giderilemedi. trafo direk tipi bu arada ve trafoda gozle gorulur hic bir hata yok. bu arada bu hatta daha once trafonun oncesindeki og hattında tel izoletorden kurtulup sigortayı attırmıs ve hat kontrol edilmeden tekrar sigortalar yenilenmiş ve bu işlemi bir kac defa tekrarlamıslar. acaba bu trafoda bir arızaya sebeb olabilir mi teşkkurler ..
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Sn.teknoseko ,ana devre kesiciyi açıp(sekonder AG.)bakmak gerekir.AG. çıkışlarda bir arıza sonucu fazın biri soğuruluyor(emiliyor)olabilir.Bu durumda ana devre kesici açılınca normale döner.Olmadı mı o zaman trafonun AG. çıkış buşing bağlantılarını kontrol etmeli gevşeklikten veya pil olayından oksitlenme veya kavrulma sonucu bir arıza oluşmuş olabilir.Olmadı ise iniş kablosundan emin olduktan sonra arıza primer taraftaki hatta veya trafo içinde diyebiliriz.

Sn.tanriverdi_22 ,üstte yaptığım açıklamalar senin sorunun içinde geçerli.Teşhis koymak için bazı işlemleri yapıp soru işaretlerini birer birer azaltmalı,her şeyi kontrol ettim diye yazmışsın.Ama benim kafamda bir sürü bilinmeyen var.İstersen yaptığın kontrolleri tek,tek yaz.
 
cevap için teşkkurler ben sorunumu giderdim trafonun primer sargisi kismen yanıkmıs ama artık arızayı buldum ve primerin sargısının bir fazı artık tamamem yanık :))
 
ayni sorunu bugun bende yasadim iki faz normal gosteriyor kontrol kalemi ile ama tek fazda gostermiyor ve toprak notur arasi 220 v var bunu nasil gideririm acil cvp verilirse cok sevinirim...
 
Arkadaşlar bugün bir müşterimiz aradı sorun işletmede faz kesintisi gittik 2 faz var biri kesik .
Trafo çokışına kontrol kalemi ile baktığımızda R ve S yani 2 faz var biri yok .
Buraya kadar normal . Şebekeyi aradık ve bu bölgede faz kesintisi olmadığını söyledile ve kontrole geldiler.
Trafo girişine kadar enerji geliyor trafo çıkışı 2 faz ama anormal olan şey kontrol kalemi ile baktığımda
iki faz var biri yok tekrar ölçü aleti ile olmayan T fazı ile R veya S fazı arsında ölçüm yapınca 380 çıkıyor.
ölçü aletide kontrol kalemide normal yani birinden biri arızalı değil.
acaba neden böyle birşey oldu sizlere danışmak istedim.
vericeğiniz cevaplar için şimdiden teşekkürler.
<<<<<<"saygılarımla">>>>>>>
2 sebep var ya trafonun primer iletkenlerinin birinde kopukluk var yada og sigortanın biri atık
 

Forum istatistikleri

Konular
129,071
Mesajlar
922,995
Kullanıcılar
451,353
Son üye
erkancos

Yeni konular

Geri
Üst