petkimli

Üye
Katılım
20 Ara 2008
Mesajlar
81
Puanları
1
Trafonun buşingleri arasına giren kuştan dolayı, buşinglerde meydana gelen zarar

6800966683_9228252b83.jpg




Bu olaya sebebiyet veren kuşta rahmetli oldu.
6801060541_b80eb83d58.jpg




Buşingleri değiştirmek için öncelikle trafonun yağ rezerv tankında gelen yağı engellemek için bulcholz rölesin öncesi giriş vanası kapatılır.

6801071561_cb3b247429.jpg



Ve trafo tankındaki yağ boşaltma vanası açılarak, trafo içindeki yağ temiz kaplara doldurulur.

6801074849_706e376036.jpg




Bulcholz rölesi ekranından yağın boşlaması takip edilir.
6801075213_2658f1c6a7.jpg




Trafo üzerindeki cam ekrandan yağın buşing seviyesi altına indiği görüldüğünde yağ boşaltma vanası kapatılır.
6801075627_755f387ec9.jpg





Ve buşinglerin sökülme işlemine geçilir.
6801076013_66f47ff4d0.jpg





Buşing tamamen sökülür. Yağ içerisine yabancı malzeme düşmemesine son derece önem verilir.
6801076419_50fae146e8.jpg




Yeni buşing yerine yerleştirilir.
6801076867_b92af36b7c.jpg



Tüm bu işlemler sonrasında en son değişecek buşing boşluğundan yağ tekrar eklenir. Buşing yerine takılır. Ve yağ rezerv tankının vanası açılır. Trafo üzerindeki camdan yağ içinde hava kalıp kalmadığı gözlenir. Gerekirse havası alınır.

Umarım faydası olmuştur.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
orta faz businginizi Raychem marka baslıklarla kaparsanız boyle bir durumla bir daha karsılasmazsınız.
 
bizim hattımıza kartal takıldığıda olmuştu
 
bu trafo giriş çıkış voltajları kaç bi de zannedersem üçgen üçgen baglı
 
Küçük kuşların sürü halindeki hareketleri sonucu oluşbiliyor bu tip arızalar genelde.
 
buşingleri kapatmak için muhendis0606 arkadaşımızdan söylediği gibi kapatmalar mevcut kuş göç yollarında olan yerlerde bu kapamalar çok işe yaramaktadır.
 
Bu tür arızalara sebep vermemek için her zaman önceden tedbiri almak daha faydalıdır. Mesela dış faktörlerden etkilenecek transformatörler için kablo kutusu kullanırsa bu tarz problemlerinde önüne geçilmiş olur.
 
güzel paylaşım... trafonuz tel kafesin içinde anladıgım kadarıyla..kuş nasıl girmiş ki..
 