Trafonun buşingleri arasına giren kuştan dolayı, buşinglerde meydana gelen zarar
Bu olaya sebebiyet veren kuşta rahmetli oldu.
Buşingleri değiştirmek için öncelikle trafonun yağ rezerv tankında gelen yağı engellemek için bulcholz rölesin öncesi giriş vanası kapatılır.
Ve trafo tankındaki yağ boşaltma vanası açılarak, trafo içindeki yağ temiz kaplara doldurulur.
Bulcholz rölesi ekranından yağın boşlaması takip edilir.
Trafo üzerindeki cam ekrandan yağın buşing seviyesi altına indiği görüldüğünde yağ boşaltma vanası kapatılır.
Ve buşinglerin sökülme işlemine geçilir.
Buşing tamamen sökülür. Yağ içerisine yabancı malzeme düşmemesine son derece önem verilir.
Yeni buşing yerine yerleştirilir.
Tüm bu işlemler sonrasında en son değişecek buşing boşluğundan yağ tekrar eklenir. Buşing yerine takılır. Ve yağ rezerv tankının vanası açılır. Trafo üzerindeki camdan yağ içinde hava kalıp kalmadığı gözlenir. Gerekirse havası alınır.
Umarım faydası olmuştur.
Bu olaya sebebiyet veren kuşta rahmetli oldu.
Buşingleri değiştirmek için öncelikle trafonun yağ rezerv tankında gelen yağı engellemek için bulcholz rölesin öncesi giriş vanası kapatılır.
Ve trafo tankındaki yağ boşaltma vanası açılarak, trafo içindeki yağ temiz kaplara doldurulur.
Bulcholz rölesi ekranından yağın boşlaması takip edilir.
Trafo üzerindeki cam ekrandan yağın buşing seviyesi altına indiği görüldüğünde yağ boşaltma vanası kapatılır.
Ve buşinglerin sökülme işlemine geçilir.
Buşing tamamen sökülür. Yağ içerisine yabancı malzeme düşmemesine son derece önem verilir.
Yeni buşing yerine yerleştirilir.
Tüm bu işlemler sonrasında en son değişecek buşing boşluğundan yağ tekrar eklenir. Buşing yerine takılır. Ve yağ rezerv tankının vanası açılır. Trafo üzerindeki camdan yağ içinde hava kalıp kalmadığı gözlenir. Gerekirse havası alınır.
Umarım faydası olmuştur.