Trafo' da elektrik olmadığını nasıl anlayabilirim

melberk0

Üye
Katılım
4 Şub 2018
Mesajlar
14
Puanları
1
Yaş
42
Otomatik devreye giren jeneratörler, trafoda elektriğin kesildiğini nasıl anlıyorlar ?

Bir otomasyon sistemi kurup elektrik gittiğinde jeneratörü kontak ile ben çalıştırmak istiyorum. Elektrik olmadığını nasıl anlayabilirim ? Trafo çıkışı ile ortak bara arasında Schneider' in manyetik şalteri var, datasheetinden baktığım kadarı ile bu şalterin "düşük voltaj" sinyali var. Bu sinyali kullanmak işimi görür mü ne kadar sağlıklı olur ?

Aynı şekilde elektrik geldiğinde de jeneratörü kapatıp şehir şebekesini hatta vermem gerek. Elektrik geldiğini de bu düşük voltaj sinyalinden anlayabilir miyim ?
 
Entes GKRC-02 gerilim koruma rölesi kullanışlı bir röledir, düşük-yüksek gerilim ayarı, fazlar arası dengesizlik ayarı ve hata durumunda çalışma zaman ayarı vardır. Bu röle fazlasıyla işinizi görür. Fiyatıda makul.
 