trafo doyuma ulaşıncaya kadar çok ses çıkarıyor

ibrahim43

Üye
Katılım
18 May 2007
Mesajlar
11
Puanları
1
Yaş
40
elimizde 6/34,5 KV, 4000 kva bir trafo var. trafoyu boşta devreye aldığımızda 1000 A. akım çekiyor. trafo doyuma ulaşıncaya kadar çok ses çıkarıyor. muhtemel sebepleri nelerdir.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
çekilen 1000A akım sürekli akım değildir. inrush akımıdır. bu akımdan dolayı ses çıkarıyor ve bu çekilen akım bazen uzun sürebilir zamanla normal boşta akım değerine düşer ve tabi olarak da trafonun sesi azalır.
 
öyle şey olmaz kimse bilip bilmeden yazmasın lütfen
 
İbrahim bey....
elimizde 6/34,5 KV, 4000 kva bir trafo var. trafoyu boşta devreye aldığımızda 1000 A. akım çekiyor. trafo doyuma ulaşıncaya kadar çok ses çıkarıyor. muhtemel sebepleri nelerdir. Diyorsunuz.
Ben sadece bu trafoya imkanınız varsa tüm saha testlerini yaptırın veya hiç olmazsa trafo yağının
1-%DF
2-Delinme gerilimi
3-Çözünmüş gaz analizi
TESTLERİNİ YAPTIRMANIZI ÖNEMLE RİCA EDİYORUM (Mutlaka çözünmüş gaz analizi Metan ve asetileni kontrol edin.)
SAYGILAR...
 
işinize gelmiyomüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü
 

Forum istatistikleri

Konular
129,689
Mesajlar
929,034
Kullanıcılar
452,395
Son üye
gkmeens

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst