trafo güç belirleme

Katılım
30 Eyl 2009
Mesajlar
43
Puanları
1
arkadaşlar değerli hocalarım merhabalar. 256 konut tek katlı. konut başına kurulu güç 14550 w ve talep güç 7420 olmak üzere bu müstakil konutlara 6 adet box panodan da enerji verilecek. buna göre seçilecek trafo gücünü hesaplamama yardımcı olabilir misini?
teşekkürler!
 
43 daire bağlı herbir konuta,yönetmelikten 0,28 buluruz daire eşzamanlılık katsayısını.7,42x0,28x43=90kW yapar,6 blok için 540kW yapar.Boxlar arasında 0,8 eşzamanlılık alırız 432kW,20kW aydınlatma yükü,30kW da havuz gücü,25kW sosyal tesis yükü desek 507kW yapar, 507/0,95=533kVA, 630kVA uygun olur.
 
teşekkür ederim kinetik enerji bu konularda bi arşivin varsa paylaşırsan sevinirim. hesabı (acil ve işimi kaybetmemek için zorunlu olduğundan) yaptım ama eşzamanlılık katsayısında hata yapmışım konut sayısını baz alarak 0,23 yapmışım. şimdi geniş bir alanda bu boxların beslemeleri ve malzemeleri ile boxlardan dairelere kablo kesitleriyle uğraşmam lazım. yardının için tekrardan teşekkürler!
 
teşekkür ederim kinetik enerji bu konularda bi arşivin varsa paylaşırsan sevinirim. hesabı (acil ve işimi kaybetmemek için zorunlu olduğundan) yaptım ama eşzamanlılık katsayısında hata yapmışım konut sayısını baz alarak 0,23 yapmışım. şimdi geniş bir alanda bu boxların beslemeleri ve malzemeleri ile boxlardan dairelere kablo kesitleriyle uğraşmam lazım. yardının için tekrardan teşekkürler!

mesleki deneyim işte arşiv dediğiniz.Başkalarının yaptıklarını neden referans alayım kendim düşünürüm doğrusu neyse onu yaparım.
 

Forum istatistikleri

Konular
133,423
Mesajlar
971,420
Kullanıcılar
459,419
Son üye
tasarimcitonton

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst