boş bir araziye yapılacak olan binalar ve sosyal donatılar için (cami ve ticaret merkezi) trafo kurulacaktır.
yapıların talep güçleri toplamı 1,4 MW.
14 adet bina herbirinin talep gücü 162KW
1 adet bina ve talep gücü 184KW
ve sosyal donatılar........
toplamda 274 daire mevcut.
binalar arası talep güç (diversite) ne alınmalıdır.
trafo gücü ne olmalıdır.
yardımlarınız için çok teşk ederim.
 
daha bugün böyle bi projeye şart yazıyoduk ama net cevap veremiycem sana bedaşı ara öğren.dairelere 6kW yazdık sadece onu söyliyim ekstradan
 
Sayın arkadaşım ,bu konudaki soruna cevap olarak nette(( demand factor nfpa ))olarak tarasan bulursun ,birde diversite hep yalnış kullanılır ,demand faktör diversite demek değildir .Diversite eşzamanlılık faktörünün tersidir .yani hep 1 den büyüktür
 
400 kw bir trafonun maxsimum kac amper kulanılır veya şöyle diyim amper ölcerek trafomun güçünü ve başka makine alırsam kaldırırmı kaldırmazmı hesabını nasıl yaparım tşk
 
mrhba arkadşlr. P=U.I.cosq.1.kök3 formülü için,bir trafodan inen faz kablolarından birine ampermetremizi takdığımızda ölçtüğümüz akımı bu formül ile buluyorsak gerilimimiz o kabloda olan 220vpotansiyel olmalı değil mi neden 220 v dğerimiz tekrar kök 3 ile çarpılıyor (2 kere)
 
trafondan 3 faz cikar bunlarin noture karsi potansiyeli zaten 220 dir ama faz faz arasi yani bir fazin diger faza gore potansiyli 380 dir . Bu durumda senin guc hesabini trafoya gore yapiyorsan 1.73205 kullanirsin Mesela bir daireye tek faza besliyorsan ve bu panonun gucunu hesapliyorsan 1.73205 kullanmaz ve gerilimi de 220 alirsin
 
biz bir indirici merkezde sekonder gerilimi 34.5KV olan trafonun beslediği baradan çekilen gücü hesaplamak için örneğin 54 A akımvarsa P= 34500.kök3.54.cos0.8.kök3 formülünü mü yazarız?
 
500 kw için kaç KVA trafo gerekir. hesabını yapar iken açık bir şekilde açıklar iseniz bende ögrenmiş olurum.. iyi çalışmalar...
 
Kw= Kva * Cosq dir.Sisteminizin Cosq değerini bilmiyor iseniz,bu değer kabaca 0,8 kabul edilerek he-
saplama yapılır.Bu durmda Cosq 0,8 kabul ederek hesaplarsak Kva= Kw / Cosq .Bu da Kva= 500/0,8=
625.Standart güç 630 Kva olduğu için,630 Kva'lık trafo seçilir.
 