Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
S=4,5MVA diyelim.
U=6,3kV
S=1,732xUxI formülünden I=412,5A çıkar.
yada kabul olayını pas geçelim;
Jeneratörler cosfi:0,8'e kadar endüktif reaktif gücü karşılar bu yaklaşımla.
cosfi=P/S
0,8=4,5/S
S=5,62MVA
S=1,732xUxI
I=515A
Max 500A denilebilir.
Konuyu açan arkadaşın sorusuna gelirsek projelendirme yapılırken cosfi en kötü durum için hesaplama yapılır bu cosfi:0,7 olabilir. Talep gücü, trafo gücünün %80'nini geçmeyecek şekilde alınması tavsiye edilir (ısınma,dengesiz yüklenme,harmonik v.s. nedenlerle)