Trafo gücü şantiye için

O zaman ben yaklaşık 0,90 alayım şu durumda
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
6.3 kv 4.5 mw generatörün max. akımı nedir

S=4,5MVA diyelim.
U=6,3kV
S=1,732xUxI formülünden I=412,5A çıkar.
yada kabul olayını pas geçelim;
Jeneratörler cosfi:0,8'e kadar endüktif reaktif gücü karşılar bu yaklaşımla.
cosfi=P/S
0,8=4,5/S
S=5,62MVA
S=1,732xUxI
I=515A
Max 500A denilebilir.
Konuyu açan arkadaşın sorusuna gelirsek projelendirme yapılırken cosfi en kötü durum için hesaplama yapılır bu cosfi:0,7 olabilir. Talep gücü, trafo gücünün %80'nini geçmeyecek şekilde alınması tavsiye edilir (ısınma,dengesiz yüklenme,harmonik v.s. nedenlerle)
 
Son düzenleme:
Analizör'e teşekkür ederim.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,689
Mesajlar
929,036
Kullanıcılar
452,395
Son üye
gkmeens

Yeni konular

Geri
Üst