Trafo gücü hesabında CosinusØ değeri ne olmalı?

1000 kw kurulu gücümüz var kademelr ne olur kw vara göre kademelr cvp verirseniz sevinirim
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
sn.lugat12
aslında trafo hesabı yaparken tesisinin kompanzasyonsuz halindeki cosq değeri alınmalı.Bu 0.7 de olabilir...ama bunun hesabı biraz zor olduğu için ortalama bi değer olan 0.8 alınır ve bence de doğru olan budur...Dağıtım şirketiniz neden böyle bir şey istedi bilemiyorum ama hesabı yaparken herhangi bir arızadan dolayı kompanzayonunun devre dışı kalabileceği ihtimali de göz önüne alınmalıdır...
 