İstanbulda bedaş trafolarda kompanzasyonu artık kabul etmiyor(en azından C2 lerde), bu şu demek oluyor trafo hesabında cosq=0,8 alındığında otomatik olarak %25 trafonuz büyüyor. Nedenini pek bilmiyorum ama sebepler şunlar olabilir:
-%25 ekstra kapasitenin her daim el altında olması ve gerektiğinde kolayca yük artırımı yapılması
-
Elektronik balast, LED lambalar , UPS ler falan derken zaten pek çok sistemin endüktif yerine kapasitif tarafta çalışıyor olması(son yaptığımız projeleri sonradan ziyaret ettiğimde sadece şönt reaktörlerin devrede olduğunu kondansatör guruplarının hep derin uykuda olduğunu görüyorum)
-Trafolar tam yüklenmediğinden arıza, patlama olaylarının daha az yaşanacağı varsayımı
-Kompanzasyon sistemlerinin Bedaş tarafından zaten kontrol altında tutulamıyor olması, sık arızalanması vs. olabilir.