Zırhlı Kablo
Üye
Neyse çok baydı bu mevzu ; hayırlı akşamlar ; hayırlı istirahatler......Ben yukarıda bunun örneğini verdim.
Siz bir iddaa pesindesin iz onun cevabını verin.
Neyse çok baydı bu mevzu ; hayırlı akşamlar ; hayırlı istirahatler......Ben yukarıda bunun örneğini verdim.
Siz bir iddaa pesindesin iz onun cevabını verin.
İstanbulda bedaş trafolarda kompanzasyonu artık kabul etmiyor(en azından C2 lerde), bu şu demek oluyor trafo hesabında cosq=0,8 alındığında otomatik olarak %25 trafonuz büyüyor. Nedenini pek bilmiyorum ama sebepler şunlar olabilir:
-%25 ekstra kapasitenin her daim el altında olması ve gerektiğinde kolayca yük artırımı yapılması
-Elektronik balast, LED lambalar , UPS ler falan derken zaten pek çok sistemin endüktif yerine kapasitif tarafta çalışıyor olması(son yaptığımız projeleri sonradan ziyaret ettiğimde sadece şönt reaktörlerin devrede olduğunu kondansatör guruplarının hep derin uykuda olduğunu görüyorum)
-Trafolar tam yüklenmediğinden arıza, patlama olaylarının daha az yaşanacağı varsayımı
-Kompanzasyon sistemlerinin Bedaş tarafından zaten kontrol altında tutulamıyor olması, sık arızalanması vs. olabilir.
bedaş kompanzasyonu kabul etmiyor ne demek anlayamadım kompanzasyon abonenin yükümlülüğüdür,cosfi 0.8 alındığında trafonuz %25 nasıl büyüyor ?
bedaş kompanzasyonu kabul etmiyor ne demek anlayamadım
cosfi 0.8 alındığında trafonuz %25 nasıl büyüyor ?
Sn AD_EM zaten cevabı kendiniz veriyorsunuz, trafodaki kompanzasyonlu hesabı kabul etmiyorlar. Yani hesap yaparken cosq=0.8 olarak alacaksınız. Bu durumda daha büyük trafoya ihtiyaç olacak ya da en azından talep gücünüz artmış olacak.
Üstad ben bu mevzuları öğrenmeye çok meraklıyım ; siz söyleyince internet de biraz araştırdım ve şu dökümanı buldum ; www3.epdk.org.tr/documents/Elektrik/.../dagitimyonetmelikson.docŞu sorunun cevabını verirsek, neden trafo gücünün büyüdüğünü anlamış oluruz.
220 kW'lık, cosfisi 0,8 olan bir yükü beslemek için gerekli trafo gücü nedir?
220 kW'lık, cosfisi 0,8 olan yükün
1- Kompanzasyonsuz durumda, görünür gücü; S=275 kVA ...ve trafo 400 kVA seçilir.
2- Kompanzasyonlu durumda, görünür gücü; S=220 kVA... ve trafo 250 kVA seçilir.
Şimdi projeyi onaylayan kişi, trafo gücünü
220 kW'lık, cosfisi 0,8 olan yükün kompanze edilmiş halindeki görünür güce göre mi yoksa kompanze edilmemiş halindeki görünür güce göre mi onaylayacak.?