mrb arkadaşlar 1600 kw trafom var acaba maksimum kaç ampere kadar yük çekebilirim.
 

Akım olarak hesaplama doğru. Ancak trafodan çekilecek akım aktif ve reaktif güçlerin çekeceği toplam akımdır. Bu şekilde 1600 kva trafoyu 1600 kw olarak kullanamazsınız. Cos fi değerini 1.00'a yaklaştırarak çekeceğiniz aktif gücü 1600 kw'a yaklaştırabilirsiniz. Güç hesabını yaparken yukarıdaki formule ilave olarak cos. fi değerini ilave etmek gerekir.
 
Akım olarak hesaplama doğru. Ancak trafodan çekilecek akım aktif ve reaktif güçlerin çekeceği toplam akımdır. Bu şekilde 1600 kva trafoyu 1600 kw olarak kullanamazsınız. Cos fi değerini 1.00'a yaklaştırarak çekeceğiniz aktif gücü 1600 kw'a yaklaştırabilirsiniz. Güç hesabını yaparken yukarıdaki formule ilave olarak cos. fi değerini ilave etmek gerekir.
sn.moner69,
Çok haklısınız.Zaten salih3838 in 1600 kW olarak kastettiği trafo gücü standart trafo güçlerinden 1600 kVA alınarak hesap yapılmıştır.
iyi çalışmalar
 