Elimizde 630 KVA BEST trafo ve elimsan marka sigortalı Trafo koruma hücresi mevcut.
Yalnız kitapçık olarak bağlantı şemasını bulamadım.

Bu nedenle ,buchols , termik vb. korumaların trafo klemens kutusundan , trafo koruma hücresine bağlamak için gerekli olan bağlantı şeması var ise belirtebilir misiniz?
Yok ise bir kağıda el çizimide olabilir.Klemens etiketi ve kablo kesiti belirtilmek suretiyle.


Şimdiden teşekkürler.
 
Merhabalar tarfo hermetik trafo dahili trafo olduğundan turuncu bir klemens kutusu var 1 den 12 ye kadar klemens var term stop term alarm gaz alarm gaz açma yağ seviye alarm yağ seviye açma diye mevcut olması gerekir ve 1 no kontak 2 ortak uç 3 kapalı kontak olarak klemens kutusunun kapağında nasıl bağlantı yapılacağı mevcut ve 1x12 lik kablo ttr veya antigron yeterli 1.5mm lik kablo olur ve kruma hücresinden + olan uç gelecek no kontakları yani açık kontaklardan sinyalleri alarak kesicinin açma bobini enerjilenerek gerekli korumayı sağlamış olruz ve insallah yardımcı olabilmişimdir.
 