2 Girişe enerji nerden geliyor komple tek hat şeması elinizde yok mu? soruna cevap verebilmek için daha önce de söylediğim gibi vesikalık değil büyük resime ihtiyaç var.
Muhtemelen enerjinin geldiği noktalar uzak tüm manevrayı tek merkezden yapmak için böyle bir dizayn düşünülmüş.
2 Girişe enerji nerden geliyor komple tek hat şeması elinizde yok mu? soruna cevap verebilmek için daha önce de söylediğim gibi vesikalık değil büyük resime ihtiyaç var.
Muhtemelen enerjinin geldiği noktalar uzak tüm manevrayı tek merkezden yapmak için böyle bir dizayn düşünülmüş.
farzedelim tek besleme var bu durumda girişe bağlanan og kablosu ile hücrelerin üst baraları ile iki çıkış hücresine mi aktarılıyor? böylece iki trafoyu besliyor?
http://www.upmatik.com/image/Ssh Konuya örnek olsun . Müessesemiz iki fiderden besleniyor. Bir fiderde arıza oluştuğunda ( Ya da transformatörün biri bakıma alındığında ) kuplajı kullanarak bütün işyeri tek fiderden beslenebiliyor. Tabi ki demant gücünü aşmak gibi bir sorunda var bu durumda. Çünkü her fiderin ayrı sayacı var. Sizin projenizde de sanırım aynı durum var.......
Zaten sistem dizaynında bir mantık hatası var 2 adet 1000kVA trafo olan bir tesiste AG'den ölçüm olmaz. İşin besleme kısmına gelirsek siz işletmeci olarak genel OG tek hat şemasını elinizde bulundurmanız gerekir, girişlerin nerden geldiğini nereye gittiğini , ring olup olmadığını yada diğer girişin yedek olup olmadığı bilgilerine sahip olmanız gerekirdi.
Zaten sistem dizaynında bir mantık hatası var 2 adet 1000kVA trafo olan bir tesiste AG'den ölçüm olmaz. İşin besleme kısmına gelirsek siz işletmeci olarak genel OG tek hat şemasını elinizde bulundurmanız gerekir, girişlerin nerden geldiğini nereye gittiğini , ring olup olmadığını yada diğer girişin yedek olup olmadığı bilgilerine sahip olmanız gerekirdi.