Trafo koruma ve işletme topraklaması 5 ohm mu? 2 ohm mu?

Topraklama Direnci 5 Ohm (Ω) veya 2 Ohm (Ω) olması gerekir diye bir kural yoktur.

Peki toprak direnci kaç olmalı?

Olması gereken topraklama direnci (RA) duruma göre değişir.
Kural: 50V/Ia dan düşük olmalı.

Ia Açma akımıdır ve kullanılan sigortaya göre hesaplanır.

Örnek:
Binalarda (priz ve aydınlatma) kullanılan B16 tipi sigortalarda Ia=5xIn, yani 5x16=80A.
Bu durumda Toprak direncini (RA) hesaplamak için 50V'u 80A'e bölüyoruz.

RA <= 0,62 Ohm (Ω)

Kazık çakarak 0,62 nin altına düşmek kolay değil. Bu yüzden mutlaka Kaçak akım Rölesi (RCD) kullanılmalıdır.
30mA'lik bir RCD için hesap şöyledir:

30mA = 0,03A
RA <= 50V / 0,03 A = 1667 Ohm (Ω)

Gördüğünüz gibi, Kaçak akım rölesi kullanıldığında, toprak direncinin çok düşük olması gerekmiyor.
Belli aralıklarla Ölçülüp raporlanması gerekiyor sadece.

Bravo :)
 
Türkak tan akredite olmak isteyen veya akredite olan firmalar da ne yazıyorlar, paylaşırlarsa memnun oluruz zira raporda uygun veya uygun değil diye bir sonuca ulaştırmamız gerekiyor, bunun için eş potansiyel var mı, devre kesici sistemler/röleler vb. bilgilere ihtiyaç duymadan sadece sabit bir değere göre olur vermeyi Turkak kabul ediyor mu?
Ferhat Bey' in yaptığı tamamen doğru zaten kendisi de yönetmelikle konuşmuş. Fakat firmaların % 80' inde kaçak akım rölesi veya uygun devre kesici yok fakat toprakları da 2 ohm' un altında, dolayısı ile beklentileri toprak değeriniz çok düşük ve toprak hattınız güzel diye söyleyip, takdir edilmesi ve uygun raporu verilmesi, bu duruma Türkak ın yaklaşımı nedir acaba?
 
YG tesislerde koruma amacıyla topraklama kullanılacağı için değer 2 ohm un altında olmalı..
 
İşletme için 2 koruma için istenir
 