Nötr direnci ile trafo gücünün alakası yoktur. 50MW yada 100 MW da faz toprak kısadevre akımı aynı olur. Direnci yüksek seçmek işletmede sorunlar oluşturur. Direnç yüksekse anlıkta olsa kısadevre anında direnç öncesinde yüksek gerilim oluşacaktır. Genelde 20 ohm kullanılır.
Yanlış bilgi olmuş sanırım.
hüseyin,
iki ayrı trafo eğer aynı barayı besliyorsa, ortak nötr direnç üzerinden topraklanmalıdır. diğer türlü dirençler paralel olacağından direnç değeri ikiye bölünecek, sınırlanan toprak arıza akımı 2 katına çıkacaktır.
Hocam ben birden fazla trafo fideri olan tesislerde her trafonun ayrı ayrı dirençler üzerinden topraklandığına şahit oldum.