Trafo OG tarafından geçen akım

Karşı tarafın bağlantısı ile ilgili olur bu.
Üçgen/Yıldız "?"
? yerine gelen değeri söylemelisiniz ve sonrasında da paralel sargıları bulup bunun üzerinden devam edebilirsiniz.
Testçi birisiniz sanırım. Hangi testi yapmaya çalışıyorsunuz ?
Ayrıca bahsettiğiniz durum biraz arızi durum. Normal şartlarda nötr sargısında akım olmaz.
Yıldız/Üçgen olması da fiziksel olarak trafoyu küçültmek ve akım konusunda trafoyu dizayn açısından rahatlatmak.
Tek fazlı beslersiniz. Beslediğiniz fazın paralelinde çevirme oranına uygun olarak bir gerilim elde edersiniz ancak diğer sargılarda çok daha az olur. Oralarıda topraklarsanız sanırım tek fazlı gibi kullanabilirsiniz.
 
Son düzenleme:

İlk mesajda söylemiştim bahsettiğiniz trafoda OG tarafda faz başına 3,53 amper çeker 3 faz dan da bu akım akar hesaba gelince;

Sizin sekonder tarafa oluşan güç 1000*220=220kw hepsi aktif güç dedik işlem kolaylığı açısından
bu 220 kw trafonun üç sargısıda aynı nüve üzerinde olduğu için primer tarafından üretilmesi gerek bu nedenle primer akımları
220/36/1,73=3,53 her üç fazdan da çekilir.

Önemli NOT; trafonun OG ile AG sargısı arasında bir fiziksel bağlantı yok yani OG 3 fazın bereber oluşturduğu manyetik akı nüve üzerindeki AG sargılar tarafından kesilerek AG gerilimi indükler AG tek faz yada iki fazın kullanılması OG de tek fazın kullanılacağı anlamına gelmez.
 


Beta trafonun mühendisini aradım bu konuyu sordum en sağlıklı bilgiyi onlardan almak daha doğru olur dedim üretici olmaları nedeniyle.Konu hakkında ilgili mühendis arkadaş tedaş şartnamesinde 1 fazın nominal akıma kadar dengesiz yüklenmeye nötür buşinginin ve ilgili malzemenin dayanabilmesini şartını koşuyor dedi.Sonra durum içinde 1 fazda 1000 amperlik akım akması sonucu primerden 12,6 amperlik akım geçeceğini fakat üçgen bağlantı nedeniyle hangi fazdan fazla akım çekilirse o fazdan daha fazla olmak kaydıyla diğer iki fazdan da akım geçeceğini fakat en büyük akımın dengesiz yüklenen fazda ki akım olacağını söyledi.

Buradan hareket üçgen bağlantıyı incelediğimizde eşdeğer direnci göz önünde bulundurduğumuzda faz-faz arası empedansın 1 sargısının % 66 sı yada 1 faz sargısın 1,5 katı daha düşük olduğunu görmekteyiz.
Bu nedenle og. kısmından geçecek akım olan 12,6 amperin 8,4 amperi dengesiz yüklenen fazdan diğer kalan 4,2 amperlik kısmının da diğer iki fazdan 2,1 amper şeklinde aktığını söyleyebiliriz.

Bunlara ek olarak dağıtım şirketinde çalıştığım yıllarda og.den çekilen akımları hiç bir zaman dengeli olarak görmedim bazen 2-3 amper farklılıkları dahi gördüm.Eğer sn. @mmtkaya1 in söylediği gibi fazlar primer tarafta dengelenseydi koruma rölelerinde fazları sürekli dengeli görmemiz gerekirdi.O yüzden sorunuz bizde bir farkındalık oluşturdu teşekkür ederim soru için ayrıca.Bunu uygulamalı olarak ta deneyip gözlemleyeceğim buraya yazacağım.Ama kişisel görüşüm dengesiz yüklenmede dengesizlik akımın % 66 sı dengesiz yüklenen fazdan diğer kalan kısmının da iki faza eşit bölüceğini düşünüyorum.




yani toplmada her fazı ayrı ayrı hesaplarsak R fazı 8,4 x18208 = 152,9 kva S fazı 2,1 x 18208 =38,23 kva T fazı 2,1 x 18208 = 38,23 kva Toplam güç = 152,9+38,23+38,23 = 230 kva olur.

Yıldız bağlantı içinde aynı durum söz konusu olur 8.4 amper dengesiz faza kalan kısım iki faza bolunur 2.1 // 2.1 şeklinde Primeri yıldız için
 
Son düzenleme:
Arkadaşlar 1600 kva trafoda trafonun dengesiz yüklenme olayını denedim sonuçları sizinle paylaşmak isterim.

Trafo sekonder kesik sadece trafonun primer tarafı enerjili fazlardan geçen akım 0,0100 iler 0,0150 arası dengeli olarak çalışıyor.Daha sonra 61,6 amperlik monofaz yük bağladık sekonder kısmının 1 fazına röle değerlerini inceledimiz de

Bağlantı gurubu Dyn11 (primer üçgen sekonder yıldız faz açıları 330 derece)

Trafo dönüştürme oranı 82,5

R fazı (Dengesiz yüklenen faz) 0,3800 amper

S fazı 0,3200 amper

T fazı 0,0600 amper

61,6/82,5 = 0,746 amper toplam primer akımının 0,0100 amper dengeli kısmını ihmal edersek 0,746 amper
o.g trafının %50.93 lük kısmı dengesiz yüklenen fazdan % 42, 89 luk kısmının da S fazından %8,042 lik kısmının da T fazından geçtiğini görüyoruz.

Sonuç olarak sekonderi dengesiz yüklenen Dyn 11 trafonun primer yüklenmesi dengesiz olarak gerçekleşir.
 
Son düzenleme:
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…