O zaman soruyu tekrar sorayım.
Trafonun OG tarafının üçgen olması önemli değil. Büyük çoğunlukla öyle olduğundan örnek olsun diye öyle verdim. OG tarafı da yıldız ama yıldız noktası boşta olabilir. Sonuçta OG de nötr yok. Bilmek istediğim bir tarafta üç bir tarafta dört kablo var. AG deki dördüncü kablodan (N) geçen akım OG tarafına nasıl yansıyor. Bunun hesabı nasıl yapılıyor.
Rakamları da , hesabı kolay anlamak için çevirme oranı 100 olsun diye öyle verdim.
1000kVA üçgen/yıldız 36/0.36kV veya 1000kVA yıldız/yıldız 36/0.36kV bir trafomuz var AG tarafında
R fazı : 1000A
S fazı : 0A
T fazı : 0A
N nötr 1000A
OG tarafındaki akımlar nedir ? Yıldız veya üçgen olma durumunda bu akımlar nasıl hesaplanıyor.
Kolay gelsin...
Beta trafonun mühendisini aradım bu konuyu sordum en sağlıklı bilgiyi onlardan almak daha doğru olur dedim üretici olmaları nedeniyle.Konu hakkında ilgili mühendis arkadaş tedaş şartnamesinde 1 fazın nominal akıma kadar dengesiz yüklenmeye nötür buşinginin ve ilgili malzemenin dayanabilmesini şartını koşuyor dedi.Sonra durum içinde 1 fazda 1000 amperlik akım akması sonucu primerden 12,6 amperlik akım geçeceğini fakat üçgen bağlantı nedeniyle hangi fazdan fazla akım çekilirse o fazdan daha fazla olmak kaydıyla diğer iki fazdan da akım geçeceğini fakat en büyük akımın dengesiz yüklenen fazda ki akım olacağını söyledi.
Buradan hareket üçgen bağlantıyı incelediğimizde eşdeğer direnci göz önünde bulundurduğumuzda faz-faz arası empedansın 1 sargısının % 66 sı yada 1 faz sargısın 1,5 katı daha düşük olduğunu görmekteyiz.
Bu nedenle og. kısmından geçecek akım olan 12,6 amperin 8,4 amperi dengesiz yüklenen fazdan diğer kalan 4,2 amperlik kısmının da diğer iki fazdan 2,1 amper şeklinde aktığını söyleyebiliriz.
Bunlara ek olarak dağıtım şirketinde çalıştığım yıllarda og.den çekilen akımları hiç bir zaman dengeli olarak görmedim bazen 2-3 amper farklılıkları dahi gördüm.Eğer sn.
@mmtkaya1 in söylediği gibi fazlar primer tarafta dengelenseydi koruma rölelerinde fazları sürekli dengeli görmemiz gerekirdi.O yüzden sorunuz bizde bir farkındalık oluşturdu teşekkür ederim soru için ayrıca.Bunu uygulamalı olarak ta deneyip gözlemleyeceğim buraya yazacağım.Ama kişisel görüşüm dengesiz yüklenmede dengesizlik akımın % 66 sı dengesiz yüklenen fazdan diğer kalan kısmının da iki faza eşit bölüceğini düşünüyorum.
yani toplmada her fazı ayrı ayrı hesaplarsak R fazı 8,4 x18208 = 152,9 kva S fazı 2,1 x 18208 =38,23 kva T fazı 2,1 x 18208 = 38,23 kva Toplam güç = 152,9+38,23+38,23 = 230 kva olur.
Yıldız bağlantı içinde aynı durum söz konusu olur 8.4 amper dengesiz faza kalan kısım iki faza bolunur 2.1 // 2.1 şeklinde Primeri yıldız için