Merhaba arkadaşlar;

Trafolar ne gibi testlerden geçiriliyor fabrika çıkışında ve işletmeye alınmadan önce?

ve daha önemlisi bu testler nasıl yapılıyor?

bi kaynak paylaşabilecek veya bilgilendirebilecek olan varsa esirgemesin lütfen.
teşekkürler.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
merhaba trafolara yapılaması gerekli testleri tedaşın web sayfasına girerek istediğin şartnameyi indirip ör: myd95/012-c genleşme depolu dağıtım trafoları şartnamesi.öğrenebilirsin.daha iyi bir kaynak olarak haluk odaoğlunun transformatör testleri diye bir kitabı var.
fabrikada yapılan testler;
rutin testler
1-çevirme oranının ölçülmesi ve vektör grubu tayini
2-sargı dirençlerinin ölçülmesi
3-boştaki kayıp ve akımların ölçülmesi
4-kısa devre gerilimi ve yük kayıplarının ölçülmesi
5-endüklenen gerilim testi
6-uygulanan gerilim testi
7-kayıp açısı tanjantının ölçülmesi
8-izalasyon direçlerinin ölçülmesi

tip testleri
1-yıldırım darbe testi
2-ısınma testi
3-gürültü seviyesinin ölçülmesi
 
Bana bu testlerİn deĞerlİ olanlari lazim. yanİ yapilmiŞtrafo testlerİnİn doĞru Çikmasi gereken deĞerler. ÖlÇÜmÜ yapiyoruz ama kaÇ kva trafoda deĞerler ne aralikta olmali bİlmİyorum. yarimlariniz İÇİn teŞekkÜrler.
 
Her trafonun karakteristigi farklıdır. Bu da garantlili TEDAŞ'ın yada TEİAŞ'ın sayfasında belirtilen garantili karakteristikler bölümünde yer alır. Örnegin boşta kayıp yükte kayıp , %uk aralığı vb.
 