Merhaba. Trafodan panoya kablo çekilecek. Trafodaki fazlara ikişer tek damar kablo bağlanacak. Amaç tek kablo yerine ikişer kablo bağlayarak esneklik kazanmak. R S T Nötr ikişer kablo bağlanmış olacak. Bu kabloları toprakta boruların içinden geçirmeyi düşündük. Bu kabloları borulara nasıl yerleştirmemiz gerekir?
 
Merhaba. Trafodan panoya kablo çekilecek. Trafodaki fazlara ikişer tek damar kablo bağlanacak. Amaç tek kablo yerine ikişer kablo bağlayarak esneklik kazanmak. R S T Nötr ikişer kablo bağlanmış olacak. Bu kabloları toprakta boruların içinden geçirmeyi düşündük. Bu kabloları borulara nasıl yerleştirmemiz gerekir?
2 ayrı boru içinde her bir boruda RSTN olacak şekilde.
 
Merhaba. Trafodan panoya kablo çekilecek. Trafodaki fazlara ikişer tek damar kablo bağlanacak. Amaç tek kablo yerine ikişer kablo bağlayarak esneklik kazanmak. R S T Nötr ikişer kablo bağlanmış olacak. Bu kabloları toprakta boruların içinden geçirmeyi düşündük. Bu kabloları borulara nasıl yerleştirmemiz gerekir?

Arkadaşlar daha iyi yardımcı olabilirler .

"Gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklenince diğerleri de yanlış gider"
İlk düğme ?

Daha açıklamalı bilğiler verilmelidir . ( tam hikayesi baştan sona )
Trafo - pano - kablo hakkında tüm bilğiler + Projesi ?

Niye
Trafodaki fazlara ikişer tek damar kablo bağlanacak.
Bu kabloları borulara nasıl yerleştirmemiz gerekir?


Örneğin :
Sisteme kablo kesiti düşük geliyor 2 hat kablo çekip kesit yükseltmesi gibi .

Amaç tek kablo yerine ikişer kablo bağlayarak esneklik kazanmak.
R S T Nötr ikişer kablo bağlanmış olacak .


Yedek kablo olarak kullanma !!! ( ikinci kablo )

Varsayımlarla ilerleme .

Kolay Gelsin Sağlıcakla ....
 
Trafomuz 34.5 kV dan 0.4 kV a. Hesapladığımız akım değerine göre çok kalın tek damar kablo kullanılması gerekiyordu. Biz de 2 tane daha ince kablo kullanmanın daha iyi olacağına karar verdik. Şimdi iki boru kullanacağız. Her borudan RSTN şeklinde geçecek. Panoya girecek yerde kablolar papuçlanarak şaltere girecek. Boru olarak 125 lik boru kullanmayı, beton buat olarak da eni 100, yüksekliği 90 (biraz toprağın üstüne pay bırakalım dedik. borunun alt ve üstünde 10 cm kum. üstte kumun bittiği yere tuğla ve devamını toprakla doldurmak.) boyu 60 cm. Kanalda soldan 7 cm boşluk sonra boru sonra 14 cm boşluk diğer boru sonra 7 cm. Sizce doğru düşünmüş müyüz? Öneriniz var mıdır?
 
Hesapladığımız akım değerine göre çok kalın tek damar kablo kullanılması gerekiyordu.

Doğrusunu biliyorsunuz . ( Bir adet tek damar kablo )

Arkadaşlar yorumlarını beklemeniz .

Biz de
2 tane daha ince kablo kullanmanın daha iyi olacağına karar verdik .