Trafoların etiketlerinde niye VA yazar?

CEVDET ÇALIK

Profesyonel Üye
Katılım
30 Ara 2009
Mesajlar
1,059
Puanları
481
Yaş
54


Biliyorsunuz 3 tur guc degerimiz var aktif- rekatif -gorunur guc , bu
3` u kendileri arasinda bir dik ucgen ile birbirine baglidir. Her ucunu
bir birim cinsinden ifade edebiliriz.



P=U.I.cosq = S.cosq (W)


Q=U.I. sinq= S.sinq (VAr)


S=U.I (V.A)





Bir guc trafosuna baglanacak yuklerin buyuk cogunlugu Aktif guc olup. bu
guclerin yapisindan dolayi cesitli guc katsayilarina sahiptirler (cosq), bu
sebebden; her guc degeri ve guc katsayisi icin cesitli akimlar olusacagindan
ve de bu bilinemiyeceginden trafo gucu kesin tespit edilemiyecektir. Yani
cekecegimiz akimi bilmek zorunda olmaliyiz ki gucu olusturalim bu sebebden
trafolarda gorunur guc kabul edilir.



Belki yazi ile tam anlatamamis olabilirim sayisal bir ornek vermek gerkirse
;



1000 watlik bir yuk dusunun , fakat farkli guc katsayilari olsun..


1- cosq= 0.6 ise yukun ; P=U.I.cosq = 220.I.0.6=1000 akimi; I=
7.56 A



2- cosq=0.8 ise yukun P=U.I.cosq = 22. I. .0.8 = 1000 akimi; I=
5.68 A



3- cosq=0.99 ise yukun; P=U.I.cosq = 220.I.0.99= 1000
akimi; I= 4.55 A



her guc katsayisi icin farkli farkli akimlar ortaya cikmakta fakat hepsinin
gucu 1000 W, Eger siz bu gucu 1000 \W lik bir trafoya baglamaya kalksaydiniz
hangisini secerdiniz veya tersini dusunursek hangi akima gore trafo gucu
olmaliydi..



Piyasadaki bu deger oradaki 0.8 yukarda anlattigim 0.8 guc
katsayisidir, ama bu yuvarlak cevirmedir her yukun guc katsayisi farkli
farklidir dolayisiyla yanlis bir cevirme yapilmis olur..



 
Trafonun güç katsayısını nasıl bulabiliriz? Ölçme ya da hesaplama yolu var mıdır?
 
Ölçerek bulmak istiyorsanız Cosinüs fi metreler bulunmakta. Bu cihazla bulabilirsiniz.
Hesap yoluyla bulmak için güç formülünü bulabilirsiniz. Güç=Gerilimxakımx1,73xcosinüs fi
 
Uzman28'den uzmanca bir cevap... Tebrikler çok iyi anlatmışsınız...
 
Trafonun güç katsayısını nasıl bulabiliriz? Ölçme ya da hesaplama yolu var mıdır?

Trafolarda güç katsayısı diye bir şey yoktur güç katsayısı trafo kurulacak tesisten belirlenir.O tesisin güç katsayısı trafodan çekilecek gücü belirler.

Mesela trafomuz 1600kva ve tesisimizin kompanzasyonlu cosq= 0.99 ise trafodan max çekilebilecek güç 1600*0.99=1584Watt'tır.
 
Son düzenleme:

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
129,856
Mesajlar
930,799
Kullanıcılar
452,715
Son üye
jancheok

Yeni konular

Geri
Üst