Yaptım arıza veren trafoya bağlı şalter 700a diğeri 300 acivari
Her fazı ayrı ayrı ölçtüm arızali şalter çıkışını olctugumde her fazda 2adet kablo bağlı 348A 350A yani her fazda 700A civari
Her fazı ayrı ayrı ölçtüm arızali şalter çıkışını olctugumde her fazda 2adet kablo bağlı 348A 350A yani her fazda 700A civari
Diğerinde ise 148A 150A toplam her faz 300 A civari
Ölçüm yaptım her salterde her fazda 2adet 2x240 kablo bağlı fazdaki iki kabloyu olctumde 148A 150A yani her fazda 300 A civarı diğer salterde ise 348A 350A civarı yani 700A civari
Gevşeklik yok yanik yada kararma da yok şalteri yeni degistirdik shnider 1250a compak diğer salterde aynı kabloda aynı ve aynı yeri besliyor neden bu 700a çekerken diğeri 300a çekiyor farklı hicbirsey yok trafo ya buluruyorum ben başka bı sorun goremedim
Gevşeklik yok yanik yada kararma da yok şalteri yeni degistirdik shnider 1250a compak diğer salterde aynı kabloda aynı ve aynı yeri besliyor neden bu 700a çekerken diğeri 300a çekiyor farklı hicbirsey yok trafo ya buluruyorum ben başka bı sorun goremedim
Hem şalter trip olduğunda tek şalter ve tek trafo çalışıyor tesis şalter aşırı ısınıyor ama atmıyor diğer salterde 700a de bukadar ısınıp atması hiç normal değil trafo ani voltaj değişimi oluyor sanırım anlık olarak
Bence, ıkı trafo cıkısının aynı salterde birleşmesi yerıne, iki dagıtım panosu olup, (yanyana) bir kuplaj şarteli ile gerektiğinde veya devamlaı paralel baglama yapılabilirdi. Arıza gibi durumlarda, kuplajı ayıyırp hem tesbıt yapılabilir, hemde işletmenın en az yarısı devre dısı kalmamıs olur.