Yaptım arıza veren trafoya bağlı şalter 700a diğeri 300 acivari
Her fazı ayrı ayrı ölçtüm arızali şalter çıkışını olctugumde her fazda 2adet kablo bağlı 348A 350A yani her fazda 700A civari
Her fazı ayrı ayrı ölçtüm arızali şalter çıkışını olctugumde her fazda 2adet kablo bağlı 348A 350A yani her fazda 700A civari
Diğerinde ise 148A 150A toplam her faz 300 A civari
Ölçüm yaptım her salterde her fazda 2adet 2x240 kablo bağlı fazdaki iki kabloyu olctumde 148A 150A yani her fazda 300 A civarı diğer salterde ise 348A 350A civarı yani 700A civari
Her fazı ayrı ayrı ölçtüm arızali şalter çıkışını olctugumde her fazda 2adet kablo bağlı 348A 350A yani her fazda 700A civari
Her fazı ayrı ayrı ölçtüm arızali şalter çıkışını olctugumde her fazda 2adet kablo bağlı 348A 350A yani her fazda 700A civari
Diğerinde ise 148A 150A toplam her faz 300 A civari
Ölçüm yaptım her salterde her fazda 2adet 2x240 kablo bağlı fazdaki iki kabloyu olctumde 148A 150A yani her fazda 300 A civarı diğer salterde ise 348A 350A civarı yani 700A civari
Her fazda 2 adet 2x240 kablo bağlı kablolar 148a 150 A Total 300 civarı digeride 348a350a Total 700A civariHer iki trafo çıkış şalterlerinden çıkan kab-
lalarda,her kabloda ayrı ayrı akım ölçümü
yaptınızmı ? Ne gördünüz ?