Trafolardaki sabit kompanzasyon nedir?

cemaluri

Üye
Katılım
16 Tem 2010
Mesajlar
217
Puanları
31
Slm Arkadaşlar

Trafo projelerinde akım trafosu kullanıldığı zaman, akım trafosu kompanze edilirmi?Teşekkürler
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Soru pek anlaşılır değil, biraz daha açık yazabilirmisin? Akım trafosunun tek başına kompanzasyonu diye bir şey sözkonusu değil, sanırım farklı bir şeyi kastediyorsun.
 
Demek istediğim trafolardaki sabit kompanzasyon.Bu sabit kompanzasyon nedir?
 
trafodaki kaybı önlemenk için sabit bir kondansatör takılır 800kva trafoya 5kvar gibi takılır saatten kontrol edilir trafoda yük yokken reaktif yazıp yazmadıgına bakarsın.
 
Güç trafolarının boştaki indüktif reaktif tüketimi için trafo gücünün %3 - %5'i kadar sisteme sabit kondansatör bağlanabilir. Lakin gidişatı kontrol edip, uygun değerin doğruluğu teyid edilmelidir.
 
bu durum enerjının og den olçuldügü durumlarda mı geçerlidir
yani 100 kva bi trafonun (ag den ölçüm) ölçü panosuna sabit kondanstör baglanır mı
 
AG den ölçüm yapılan sistemlerde,sabit kondansatöre gerek yoktur.
 
AG den ölçüm yapılan sistemlerde,sabit kondansatöre gerek yoktur.
Cevabınızdan şunu çıkardım;
"AG den ölçüm yapılıyorsa trafoya yönelik kompanzasyona gerek yoktur"
ama alıcılara yönelik kompanzasyonda konulabilirde konulmayabilir de, projeyi yapanın kararı......
 
Sabit kondansatör,trafonun endüktif tüketimini kaşılamak üzere konulan kapasitif yüktür.Trafo olmayan yerlerde,projede,sabit kondan-
satör konması düşünülmemelidir.Bunun konması halinde,normal kompanzasyonun sağlıklı çalışması engellenmiş olur.
 