trafonun fazla ses çıkarması

Katılım
26 Şub 2013
Mesajlar
123
Puanları
16
Yaş
37
Konum
İstanbul
merhaba arkadaşlar elimizde 400 kVA lık bir trafomuz var ancak çok gürültülü çalışıyor.
boşta çalıştırdık ancak yine gürültü çıkarıyor. bu kadar gürültülü çalışmasının nedeni ne olabilir bana yardımcı olabilir misiniz.

400 kVA dağıtım trafosu, yağlı tip.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Trafonun kademe şalteri (vitesi) tam oturmamışsa eğer cızırtılı bir şekilde ses çıkarabilir. Bu olay trafoya zarar verir.
 
izolatörden mi trafodan mı geliyor ses ? İzolatörler kirlenmiş olabilir...
 
Trafonun gürültüsünün %80'i nüve yapısına bağlıdır.
Trafoyu ilk defa devreye aldıysanız; büyük ihtimalle nüve saclarını dizerken bir üretim hatası olmuş olabilir. Yada üretici maliyetten kısmak için daha kalitesiz bir sac kullanmış olabilir. Bu nedenlerden kaynaklıysa trafoyu boşta yada yükte çalıştırmanız halinde aynı gürültüyü duyacaksınız , ama yükte çalıştırmanız durumunda cok azda olsa artış olabilir.
 
trafolar bosta daha çok ses çıkarmaktadırlar , sesin tek kaynağı nüvedir boştaki kayıplarını kontrol etmekte yarar vardır . Ama size yüksek gelen ses seviyesinin kaç desibel olduğunu ölçmeniz gerekir , suandaki android telefonlara desibel metre yükleyebiliyorsunuz belki size yüksek gelen ses seviyesi standart değerler dahilinde olabilir o zaman yapacak bişey yok , ama standardın üzerindeyse üretici f,rmayla irtibata gecip trafonun değişimini talep edebilirsiniz .
 
Güç trafolarında %80 yükte çalışan bir trafodan ses gelmesi gayet normaldir.Hocam trafonun üzerinde ne kadar yük var ?
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
129,702
Mesajlar
929,087
Kullanıcılar
452,405
Son üye
ngr12

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst