herkese merhaba 1000 kva bir transfarmatörün çıkısı ortalama 1520A bu 1520 A her faz ucundan mı çekebilirim yoksa 3 faz A toplamımı 1520 geçmememli yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler
hocanın birine sordumbu cevabı verdi burda öğle demiyor demi
Trafolarda güç, Görünür güç(S) olarak ifade edilip 3 fazdan çekilebilecek toplam gucu ifade eder. S=3.Uf.If...VA Trafonun nuve kesitide bu guce gore belirlenir. Nuve degismeyecegine gore cekilecek toplam gucte sabittir. Yani 3 fazin herbirinden cekebilecegin güc toplamı trafonun gucunu verecektir. Yani toplamda 1600A cekebilirsin. Birfazdan cekebilecegin akim 1600/3 Amper olacaktir. Cekebilecegin toplam aktif guc ise P=3.Uf.If.cos(fi) ile sinirlidir. Yani reaktif guc cekiyorsan 1 fazdan1600/3 Ampere de ulasamayabilirsin.
hocanın birine sordumbu cevabı verdi burda öğle demiyor demi
Trafolarda güç, Görünür güç(S) olarak ifade edilip 3 fazdan çekilebilecek toplam gucu ifade eder. ...VA Trafonun nuve kesitide bu guce gore belirlenir. Nuve degismeyecegine gore cekilecek toplam gucte sabittir. Yani 3 fazin herbirinden cekebilecegin güc toplamı trafonun gucunu verecektir. Yani toplamda 1600A cekebilirsin. Birfazdan cekebilecegin akim 1600/3 Amper olacaktir. Cekebilecegin toplam aktif guc ise P=3.Uf.If.cos(fi) ile sinirlidir. Yani reaktif guc cekiyorsan 1 fazdan1600/3 Ampere de ulasamayabilirsin.
Sonuç burada söylenmiş...kocamanusta
yani sonuç ne usta iyice kafam karıştı
1000 kva trafonun nominal akımı 1445 amper dir.Bu da her fazından dengeli olarak 1445 ampere kadar akım çekebilirsin anlamına gelir.