Transfarmatör çıkış A ?

thebeyin

Üye
Katılım
20 Nis 2018
Mesajlar
49
Puanları
1
Yaş
32
herkese merhaba 1000 kva bir transfarmatörün çıkısı ortalama 1520A bu 1520 A her faz ucundan mı çekebilirim yoksa 3 faz A toplamımı 1520 geçmememli yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler
 
herkese merhaba 1000 kva bir transfarmatörün çıkısı ortalama 1520A bu 1520 A her faz ucundan mı çekebilirim yoksa 3 faz A toplamımı 1520 geçmememli yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler


1000 kva trafonun nominal akımı 1445 amper dir.Bu da her fazından dengeli olarak 1445 ampere kadar akım çekebilirsin anlamına gelir.
 
hocanın birine sordumbu cevabı verdi burda öğle demiyor demi


Trafolarda güç, Görünür güç(S) olarak ifade edilip 3 fazdan çekilebilecek toplam gucu ifade eder. S=3.Uf.If...VA Trafonun nuve kesitide bu guce gore belirlenir. Nuve degismeyecegine gore cekilecek toplam gucte sabittir. Yani 3 fazin herbirinden cekebilecegin güc toplamı trafonun gucunu verecektir. Yani toplamda 1600A cekebilirsin. Birfazdan cekebilecegin akim 1600/3 Amper olacaktir. Cekebilecegin toplam aktif guc ise P=3.Uf.If.cos(fi) ile sinirlidir. Yani reaktif guc cekiyorsan 1 fazdan1600/3 Ampere de ulasamayabilirsin.
 
hocanın birine sordumbu cevabı verdi burda öğle demiyor demi


Trafolarda güç, Görünür güç(S) olarak ifade edilip 3 fazdan çekilebilecek toplam gucu ifade eder. S=3.Uf.If...VA Trafonun nuve kesitide bu guce gore belirlenir. Nuve degismeyecegine gore cekilecek toplam gucte sabittir. Yani 3 fazin herbirinden cekebilecegin güc toplamı trafonun gucunu verecektir. Yani toplamda 1600A cekebilirsin. Birfazdan cekebilecegin akim 1600/3 Amper olacaktir. Cekebilecegin toplam aktif guc ise P=3.Uf.If.cos(fi) ile sinirlidir. Yani reaktif guc cekiyorsan 1 fazdan1600/3 Ampere de ulasamayabilirsin.

Yanlış hesaplamış yada sen yanlış anlamışsın görünür gücün formülü belli 1145x1.73x 400 = 1000 kva
 
hocanın birine sordumbu cevabı verdi burda öğle demiyor demi


Trafolarda güç, Görünür güç(S) olarak ifade edilip 3 fazdan çekilebilecek toplam gucu ifade eder. ...VA Trafonun nuve kesitide bu guce gore belirlenir. Nuve degismeyecegine gore cekilecek toplam gucte sabittir. Yani 3 fazin herbirinden cekebilecegin güc toplamı trafonun gucunu verecektir. Yani toplamda 1600A cekebilirsin. Birfazdan cekebilecegin akim 1600/3 Amper olacaktir. Cekebilecegin toplam aktif guc ise P=3.Uf.If.cos(fi) ile sinirlidir. Yani reaktif guc cekiyorsan 1 fazdan1600/3 Ampere de ulasamayabilirsin.

faz gerilimi = Uf = 230V
hat gerilimi = Uh = 400V

size verilen cevaptaki formullerde asağıda:
S=3.Uf.If
P=3.Uf.If.cos(fi)

S (görünür güç) = 3 (3 fazlı sistemin 3'ü) . 230. 1445
S= 997050VA = 997,05KVA ~ 1000KVA

3 fazlı sistemin 3'üyle ''faz gerilimi ve faz akımı'' çarpılıp görünür güç bulunuyorsa işlem sonunda akım (If )niye üçe bölünüyor, hadi böldünüz bu sefer gerilim beni niye üçe bölmedin diye üzülmez mi?!

yukarıdaki bakış açısıyla size verilen formulleri bi daha değerlendirin.

Illa bolunecekse görünür gücü üçe bolelim:

Sl1= St/3
Sl1= 1000/3
Sl1= 333.333KVA

Sl2=333.333KVA
Sl3=333.333KVA

Sl1= 1.Uf.If
Sl1= 1 . 230 . 1445
Sl1= 332350VA = 332,350KVA

Sl2= 332.350KVA
Sl3= 332.350KVA

S toplam= Sl1+Sl2+Sl3
St= 1000KVA
 
Son düzenleme:
Her bir fazdan çekilen akımı DEGERİDİR
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
129,735
Mesajlar
929,371
Kullanıcılar
452,457
Son üye
powerotomasyon.net

Yeni konular

Geri
Üst