Kaynaklar arası transferde kontaktor ve şalter kullanılmamalıdır.Bu urunler eskılerde kaldı . Guvenlı transfer için ATS onerıyorum.Generator tarafındakı yuklerınızı ıster bır ıstersenız bır kac ATS uzerınden gecıreceksınız.ATSler generatore start verıcek,gerektıgınde stop ettırecek. Bır daha da yok bobını yandık yok salter kurmuyor gıbı dertlerınız olmayacak .ATS secerken V kontaklı olan gerçek tip ATS olmalıdır.Yuk ayırıcısı veya dıger urunlerle yapılan modeller ile yıne bır cok sorunla karsılasırsınız.
Notr konusunda da yenı yonetmelıkte notr kesılecek dese de 4 kutubu aynı anda kesersenız generator devreye gırene kadar sıstem TNS ise sistemi notrsuz yanı topraksız bırakırsınız bu da dengesız gerılımler olusturur,sebep topragı bulamayan dolasan akımlardır.Yınetmelıge uymak ve sistemi kararlı bırakmak isterseniz overlapping notr ozellıklı ATS kullanmalısınız.