Merhaba.Bakın,çıkışın bu 100 amperi değil,kullanım şekli,yani tam kısa devre edilerek kullanımı bu noktada çok önemlidir.Girişteki 50 amperlik sigorta sekonderdeki bu tam kısa devre durumuna göre (çok hesaplı) seçilmiş ise çeker,değilse kısa devrede normalde sekonderdeki kısa devrede primerle 1.5-2 kat daha fazla amperi şebekeden de çekebilir çünkü.Bu tam düşünülmeden sigorta seçildiyse atacaktır hiç kuşkusuz.
Kısa devre durumlarında bu primerden çekilen akım oldukça artıyor.(Sekonder/primer ilişkili,ilk girişte şebekeden çekilen asıl akım açısından.) Örneğin 100 watt.'lık tabanca bir havyada sekonder sarım 4-5 sarım ve çıkışı 100 A'dir ve lehim ucu dediğimiz parçada bu akım tam kısa devre edilirken girişteki primer sarım şebekeden bu sırada 100 watt.'ı tam olarak da bu şartla çeker,aksi halde tam kısa devre edilmeseydi,normal bir yük olsaydı eğer,100 watt'ı değil de belki sadece 30-40 watt'ı tam çekebilirdi,sekonderi kısa devredeki bir trafonun çalışma prensibi olarak buna benzetilirse eğer.Umarım bu konuda bir ipucu veya bir fikir verebilmişimdir.Kolay gelsin.