Ramazan59431
Üye
- Katılım
- 30 Mar 2020
- Mesajlar
- 4
- Puanları
- 1
- Yaş
- 37
Son düzenleme:
Transmitter kisa devre olupta direnci yakma ihtimali varmi. Yarin kaliteli bir olcu aletiyle transmitterlerin cikislarindaki akimlari olcup size yazsam bir sonuca varabilirmiyiz yada sizin bir oneriniz varmitrasmitter devrede değişken akım kaynağı olarak çalışıyor, controller ise girişindeki 0-5V Analog sinyali digitale çevirir , kod satırında işler,,,,,,,, buraya dikkat , ohm kurallarına göre V = IxR ,,,,20mA x 250ohm=5V Eder,, nihayetinde bu 250ohm direnc ile akım voltaja çevlirip, kontrolcünün analog girişinden ölçülüyor, Arıza meselesine gelince Buradan birsey söyleyemiyorum,,,
uni-t ut89x olcu aletinin 60 mA kademesinde 1. Transmitter hic akim gostermedi. 2. Transmitter 1.52 mA 1.35 mA arasi akim gosterdi. 1. Transmitter bozulmus galiba dogrumu? 2. Transmitter cikisinda 23.5 volt olctum. Bu transmitterler 4-20mA neden 1.52 mA 1.35 mA akim veriyor? Yoksa buda mi bozuk. Yardimci olabilirsen sevinirim transmitterler ucuz bisey olsa degistircem ama 300 € +kdv civari rakam veriyorlar 1600 bar olanlaratrasmitter devrede değişken akım kaynağı olarak çalışıyor, controller ise girişindeki 0-5V Analog sinyali digitale çevirir , kod satırında işler,,,,,,,, buraya dikkat , ohm kurallarına göre V = IxR ,,,,20mA x 250ohm=5V Eder,, nihayetinde bu 250ohm direnc ile akım voltaja çevlirip, kontrolcünün analog girişinden ölçülüyor, Arıza meselesine gelince Buradan birsey söyleyemiyorum,,,
Tamam tesekkur ederim.TRANSDUCER DE basınc yok iken 4mA in altında kendi içinde ki enerji tüketimi vardır, BU video da pil+mA metre+transmitter seri bağlanmıştır, boşta olduğu için 3mA akım çekiyor, basınç uygulandığı oranda 4 mA üzerine çıkış sinyali verecektir, bunun ülçümü videodaki gibi çok basittir,,siz bunu yaparsınız,,