:Merhaba Arkadaşlar,
Elimizde trifaze çalışan bir soğutucu cihazı var. Cihazın manuelinde L1,L2,L3 Ve toprak hattı şekline 4 adet kablosu var.(nötr yazmıyor).Fakat elimizdeki fiş 5 li.fişde nötr boş kalsa
Cihaz bu şekilde çalışırmı?
cihaz büyük ihtimalle içerisinde 380v düşürücü trafo var bu sayade kumanda gerilimini trafodan düşürerek kullanıyor.bunun için senin nötr bağlamana gerek yok.sadece r-s-t ve toprağı bağla nötr boş kalsın çalışır.
Peki elektriçi arkadaş nötr boş diye toprak ile nötr arasına kablo atmış. Cihazda çalışınca büyük bir sesle kondansatör patlamış.Bunun sebebi kesinlikle bumudur?
Peki elektriçi arkadaş nötr boş diye toprak ile nötr arasına kablo atmış. Cihazda çalışınca büyük bir sesle kondansatör patlamış.Bunun sebebi kesinlikle bumudur?