Og hücresi kendiliğinden trip modona girdi ve iki defa kurudum tutmadı sebebi ne olabilir ve çözüm için yardımlarınızı bekliyorum teşekkürler
20200825_074230.jpg
20200825_074243.jpg
 
Fatih Koç Merhabalar.
Nasıl yani ? anlayamadım
Röle üç faz yönlü koruma aşırı akımdan açmış, yönlü koruma yeni mi devreye alındı, eğer öyle ise açı değerlerini kontrol edin,eğer ayarlar değişmemiş ise yönlü korumayı aktif eden hatta doğru bir arıza var,bakılması gerek.

Röle ile ne korunuyor,trafo mı,fider mi bilgi verirseniz.

Kolay Gelsin
 