5 voltluk kaynağın eksi ucu ile 220v kaynağın nötr ucunu birleştirmen gerek.
Olmaz ! Ciddi hasar yada yaralanma olabilir.5 voltluk kaynağın eksi ucu ile 220v kaynağın nötr ucunu birleştirmen gerek.
Biz hep bu şekilde çalıştırırız devreleri, her hangi bi sıkıntı olmadı. @serkan_48 arkadaşın dediği gibi +5 voltun bir noktayı referans alması gerekir ki triyak iletime geçsin.Yok yapmam diyorsanız başka bir yolu optokuplör kullanarak devreyi çalıştırabilirsiniz.5 volt ile tetikleyecekseniz opto izolator kullanmanız zorunludur(yada izolasyon trafosu).
***5 voltu dediğiniz şekilde bağlamanız çok tehlikeli !
@seagate Ustam karşı olduğumdan değil de EML kitaplarında dahi nötre bağlantı yapılıyor bu şekilde şemalar çiziliyor.Olmaz ! Ciddi hasar yada yaralanma olabilir.
Hocam enerji alacağı yeri fiş prizli gibi düşünün eğer nört ve faz yer değiştirirse -6 volt uca faz girmiş olacağız. bu durumu nasıl aşabiliriz. Çünkü fiş priz li bir çalışma yapıyorum.
Şekilde görüldüğü gibi dc tetikleme kaynağının negatif ucu A1 ile irtibatlandırılmalıdır.