Bahsettiğiniz,trafo gövdesinin,montaj yerin-
den izole edilerek,gövdenin,bir akım trafosu
üzerinden topraklanarak toprak koruması ya-
pılacak diye düşünülse gerektir.Eğer böyle ise,o akım trafosunun beslediği bir röle,se-
konder koruma rölesi açma devresi kontak-
larına bu rölenin açma kontağı paralel bağ-
lanacak demektir.Bence,böyle bir korumaya
gerek yoktu.Ancak,projeyi tam görmedende
yanlış birşey söylemek istemem.Bu röleden
gelecek açma sinyali,ana koruma rölesinde
görülmeyebilir ( ana rölede toprak arızayı gö-
receği ve daha önce açacağı varsayımı ile.
).Tersi olarakta,bu röle daha önce açma ku-
mandası verirse,ana rölede açma sinyali çık-
maz.Eğer,söylediğim anlamda bir koruma düşünülmüş ise,ikinci bir koruma gereksiz-
dir diye düşünürüm.Eğer bu rölenin konması
düşünülür ise,ihbar röle kombinasyonuna (
zaten yapılması gerekir ) bu röle içinde sin-
yal çıkışı eklenmelidir.Sonuç olarak,konacak
sekonder röle seçimini etkileyen bir durum
yoktur.TROİD lafınıda , TOROİD olarak dü-
zeltmektede yarar görüyorum.