TROID Akım trafosu

verdiğiniz bilgiler ve değerli vaktiniz için tekrar teşekkürler.

Burada trafoyu yıldız noktasından(34.5kV tarafından) harici akım trafosu kullanarak topraklamak isteniyor.
Akım trafosu seçimi aynı mantıkla seçmem yeterli mi,
Nominal akım I=4000/(34.5*1,73)= 66,94A akım geçmekte.
trafo oranını 100/1A , 5P20 10VA seçmem yeterli olur mu?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Bahsettiğiniz,trafo gövdesinin,montaj yerin-
den izole edilerek,gövdenin,bir akım trafosu
üzerinden topraklanarak toprak koruması ya-
pılacak diye düşünülse gerektir.Eğer böyle ise,o akım trafosunun beslediği bir röle,se-
konder koruma rölesi açma devresi kontak-
larına bu rölenin açma kontağı paralel bağ-
lanacak demektir.Bence,böyle bir korumaya
gerek yoktu.Ancak,projeyi tam görmedende
yanlış birşey söylemek istemem.Bu röleden
gelecek açma sinyali,ana koruma rölesinde
görülmeyebilir ( ana rölede toprak arızayı gö-
receği ve daha önce açacağı varsayımı ile.
).Tersi olarakta,bu röle daha önce açma ku-
mandası verirse,ana rölede açma sinyali çık-
maz.Eğer,söylediğim anlamda bir koruma düşünülmüş ise,ikinci bir koruma gereksiz-
dir diye düşünürüm.Eğer bu rölenin konması
düşünülür ise,ihbar röle kombinasyonuna (
zaten yapılması gerekir ) bu röle içinde sin-
yal çıkışı eklenmelidir.Sonuç olarak,konacak
sekonder röle seçimini etkileyen bir durum
yoktur.TROİD lafınıda , TOROİD olarak dü-
zeltmektede yarar görüyorum.
 