Modülü editörde yerine koyduktan sonra configürasyon yapmalısın.
Örneğin 1 slota yerleştirdin. Configürasyonu çalıştırdın.
Sırasıyla 4 analog giriş ve 2 analog çıkış görünür.
Bunlar Not used diye default olarak ekrana gelir.
Çıkış için %QW1.0 seçelim. Type olarak 4-20mA seçelim.
Range Normal'den Custom'a getirelim. Bu sayede 4-20mA karşılık
ne geleceğini biz seçebiliriz. Minumum 0 ve maximum 1000 dersek
4mA karşılığı 0, 20mA karşılığı 1000 değeri olur.
Programda %QW1.0'a 1000 yazarsan analog çıkıştan 20mA alırsın.