Twido Analog 4-20mA Çıkış Programı Hakkında

memoliz

Üye
Katılım
9 May 2010
Mesajlar
7
Puanları
1
Yaş
37
Twido plc ile analog cıkıs kartı (tm2amm6ht) kullanmak ıstıyorum yanlıs elımde hıc calısma yok yardımlarınızı beklıyorum
 
Modülü editörde yerine koyduktan sonra configürasyon yapmalısın.
Örneğin 1 slota yerleştirdin. Configürasyonu çalıştırdın.
Sırasıyla 4 analog giriş ve 2 analog çıkış görünür.
Bunlar Not used diye default olarak ekrana gelir.
Çıkış için %QW1.0 seçelim. Type olarak 4-20mA seçelim.
Range Normal'den Custom'a getirelim. Bu sayede 4-20mA karşılık
ne geleceğini biz seçebiliriz. Minumum 0 ve maximum 1000 dersek
4mA karşılığı 0, 20mA karşılığı 1000 değeri olur.
Programda %QW1.0'a 1000 yazarsan analog çıkıştan 20mA alırsın.
 
%md11=ıcınde 0-180000000 kadar modbus dan okunmus ıkı %mw (word) den olusmustur.
Benım aralıgım 0-18000 olacak(4-20) olarak gırdım burda bı sorun yok double word degerını(%md11) yanı %qw1.0 'a yazmak ıcın ne yapmalıyım
boyle bısey denedım olmadı %mw12:=%md11/10000

bu degerı word olarak yazamıyorum
 
Double word işlem yapar ken operate blokta kullandığın diğer wordlerde double olmalı. %md11:=%md11/1000 islemini yap
ardından %mw12:=Lword(md11) olarak normal worde cevirebilirsin. double wordleri cift sayı kullansan iyi olur. kolay gelsin
 
Sayın Allforum
%mw12:=Lword(md11) komutunun Twido'da çalıştığından eminmisin?
 

Forum istatistikleri

Konular
130,108
Mesajlar
933,182
Kullanıcılar
453,163
Son üye
gurkangunc

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst