twido da problem

gon_z3

Üye
Katılım
25 Ara 2007
Mesajlar
20
Puanları
1
Yaş
40
arkadaslar elimde twido program var bır yerden aldıgı pulse ıle sıstemı calıstırıyo fakat uzun zamandır duzgun calısan sıstem dun geceden berı pulse gelmesıne rahmen bı turlu start almıyo bunun sebebı ne olabılır yardımcı olursanız sevınırım
 
Puls'in geldiğini PLC input ledi üzerinden görebiliyormusun?
PLC run ledi yanıyor mu?
Elinde program varmı ve bilgisayarda açabiliyormusun?
 
twidonun ilk iki girişi fast caunter dir encoderi çevirdiğinde oraya ınput ların gelip gitmesi lazım hızlı bir şekilde eğer geliyorsa plc yi belki stop ta bırakmışsındır run al run da ise programsal bir şey var
 
tamam arkadaslar sorunu hallettın cıkıs hattının kablosunda sorun varmıs o yuzden baslamıyomus yınede sagolun yorumlarınız ıcın
 