Telemekanik twido plc altivar 31 sürücüye rj 45 connektör kablo ile bağlı ve kontrol ediyor fakat çoğu zaman SLF hatası veriyor sürücü yeni bazen dokunmatik ekranında hareket ediyor gözüküyor biz düğmeye basınca fakat sürücü hareket yok ekranda rdy yazıyor ne yapmam gerekiyor
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
kardeş SLF modbus haberleşme hatasıdır sürücülere takılı olan konnektörleri ve kablosunu değiştirirsen daha iyi olur birde plc run a geçmeden sürücüyü enerjilendiriyorsan bu hatayı verir sürücüdeki com menüsünden tbr parametresi 19200 değerde olmasılazım tfo parametresi 8e1 olması lazım eğer bunlar doğruysa bu yaptıklarındansonra problem devam ediyorsa plc üzerindeki haberleşme modülünü değiştirirsin kolay gelsin
 
Modbus yavaş bir haberleşme parazit yemeye müsait bir haberleşme türü olduğundan modbusla motora star-stop vermenizi tavsiye etmem. Drivera start-stop dijital girişlerinden yaptırırsanız daha iyi olur. mod bus üzerinden hız referansını gönderip sürücü arızaları vs gibi değerleri okumak doğru olur. Ayrıca haberleşme için ekranlı bir kablo kulanmanızıda tavsiye ederim. plc ile sürücü arasındali mesafe uzunsa haberleşme hızını 9600 e çekiniz.
 