Akü hesabını doğru olarak yapabilmek için öncelikle 250 kVA(Reaktif gücü)'yı kWatt.(Aktif güce)'a çevirmeliyiz.
1kVA, 1kWatt değildir. Cos fi (Güç çarpanı yani cihazın güç katsayısı =verim çarpanı)ile çarpılmalıdır.
Tek faz ise ; P=U*I*cos(fi)
Üç faz ise ; Buna kök 3 eklenir. P=Kök 3*U*I*Cos(fi)
Örnek olarak Cos fi =0.85 farzedilirse;
P=250.cos(fi) P=250*0.85=212.5 kWatt(Tek faz)=212500 watt.lık akü aktif(Net)gücü gereklidir.
P=V*I=12*80=960 watt.(Tek kuru akünün elektrik kapasitesi=tek birim gücüdür.)
Akü adedi=UPS gücü/Akü tek birim gücü=212500/960=221,34=222 adet akü (Seri,paralel veya karışık gruplar,invertörün giriş gerilimine,güç faktörüne(Cos fi) göre aküler kendi aralarında gruplandırılarak,toplamda bu örnekteki toplam güç değeri gibi bir değer hesaplanıp bulunacaktır.)