Aküler,6 ay içerinde şarj/deşarj işlemi görmelidir.1 yıldır kullanılmadığına göre,aküleri mutla-
ka kontrol etmeniz gerekir.Sizin hesabınız,tüm sistemlerin devrede olmasına göredir.Kulla-
nım durumuna göre,daha az yükleniyor olması,beklenilen bir durumdur.UPS in boşta olması
halinde,devrede kapasitif etki yaratma ihtimali olabilir.Ayrıca,UPS boşta bile olsa,devrede
güç sarfiyatına neden olur.Bu itibarla,tek UPS işinizi görüyor ise,2. UPS i devreye almanın
bir faydası yoktur.Akü sorunu olmayan UPS i devreye almanız yeterli olur.