Ups Kapasitif Yazdırıyor Ne Yapmalıyım

slm arkadaşlar.
benim problemimde UPS ile ilgili.
kompanzasyon sistemini tamamen devre dışı bıraktım.
sistemde sabit kondansatör yok.
ve tüm tesisat UPS üzerinden besleniyor. yaklaşık 20kva civarıdır.

son gelen fatura oranları, reaktif%4,69 kapasitif%56,25

gündüz aldığım endexlerde (saat: 11:00-16:00) reaktif%0,27 kapasitif%22,9 (kompanzasyon devre dışı, sabit yok) tüketim, aktif:29,8KW reaktif:0,1KVAR kapasitif:6,8 KVAR
RG312C REAKTİF RÖLE İLE ALDIĞIM ANLIK DEĞERLER saat:11:30
R fazı cos: -0,99 Sfazı cos:-0,95 Tfazı cos:+,99
R fazı W: 2020 Sfazı W:1728 Tfazı W:2316
R fazı VAR: 328 Sfazı VAR:292 Tfazı VAR:476
R fazı VA: 2560 Sfazı VA:1756 Tfazı VA:2376
R fazı A: 8,2 Sfazı A:7,3 Tfazı A:9,8

gece aldığım endexte (saat:16:00-08:30) reaktif%1,27 kapasitif%78,55 (kompanzasyon devre dışı, sabit yok)
aktif:44,2KW reaktif:0,6KVAR kapasitif:34,2 KVAR

kapasitif oran sürekli yüksek
sabit reaktif güç eklemem gerekiyor ama nasıl.
trifaze trafo sardırsam kaç W yeterli olur.
daha ucuz bir çözüm yapabilirmiyim.

yadımcı olabilirseniz teşekkür ederim.

Sayın meslektaşım
Kesinlikle trafo sardırmayın. a) Reaktif endüktans sardırabilirsiniz b)Balast bağlayabilirsiniz.Daha önceleri balast hesaplarını yayaımlamıştım
Ancak siz 16 saatte 34,2 kvarh çektiğinize göre 1 saate 34,2/16= 2,1 kvarh
çekiyorsunuz.Yani sizin 20 kva UPS niz trifaze ise trifaze 2,1 kvar endüktif reaktansa ihtiyacınız var demektir. Faz baına ihtiyacınız 2,2 kvar/3= 0,7 kvar endüktif reaktans gereklidir. R fazına faz-nötr arasına seri olarak 2 adet 400+ 400 watlık balast ve yine R fazına seri olarak 2 adet 250 + 250 watlık balast bağlayınız.İki adet seri 400 wat balast 480 var verir, 2 adet 250 wat balastta 300 var verir.Netice R fazına 780 var endüktans bağlanmış olur.Aynı işlemleri diğer S ve T fazları için de yapınız.Balastlerı seri bağlamamızın gerekçesi tek başlarına 220 volta dayanamadıkları içindie.Balastları R,S,T fazlarına bağlarken 6 amperlik otomat üzerinden geçirmeyi ihmal etmeyelim.
SAYGILARIMLA
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
ethemgüner teşekkürler çok yardımcı oldun yarın deneyeceğim teşekkürler.

SAAT: 09:00 AKIM HORMONKLERİ GERİLİM HORMONKLERİ
R FAZI S FAZI T FAZI R FAZI S FAZI T FAZI
1.Harmonik % 3 3,3 3,4 6,7 7,4 9,4
3.Harmonik % 0,9 1,2 0,9 6,1 4,2 6,9
5.Harmonik % 2,8 3 3,2 4 5,6 3,7
7.Harmonik % 0,3 0,6 0,1 2,9 1 2,1
9.Harmonik % 0,2 0,1 0,4 2,9 1 2,6
11.Harmonik % 0,2 0,1 0,2 3,3 1 1
13.Harmonik % 0,2 0 0 0,8 1 1,6
15.Harmonik % 0,2 0,2 0,1 3,3 2,5 1,1
17.Harmonik % 0,1 0 0,1 1 1 1,1
19.Harmonik % 0 0 0 1,6 0,5 0,5


HORMONİLERDEN KAYNAKLANAN BİR PROBLEM YOK GİBİ.
BALANSLARIDA SERİ BAĞLAYACAĞIM AMA, 2 ADET BALANSTI SERİ BAĞLAYIP 380 V. verirsem balansta zararı olurmu. mesela 2 adet 40w balanstı seri bağlarsam. ne kadarlık reaktif güç harcar.
bilgisi olan varsa teşekkürler.
 
Son düzenleme:
Arkadaşlar, verdiğiniz bilgiler için teşekkürler.
2adet 400W. BALANSTI. Seri Monefaze Bağlayıp DENEDİM.
AMA, 3adet 400W. Balanstı Trifaze Seri Bağladım. BU DAHA UYGUN GELDİ.
Değerler Aşağıdaki Gibi Oldu.
Gece ki Değişmeleri Takip edeceğim.

Benim Sorum: 2adet Balanst Seri Bağlanınca Balans Başına 110V. Gerilim Düştü.
3Adet trifaze seri bağlayınca Balans Başına 135V. Gerilim Düştü.ÇEKİLEN AKIM 2,8A.

TRAFONUN ÜSTÜNDE:230V. 50HZ. 3,5A. 400W. Cos0,48 YAZIYOR.
Bu Değerlere Göre Problem Yok Gibi.
SORU: 3Balastı Seri Bağlayıp 400V. verdim Problem Olur mu?

ŞÖNT TRAFOSUS
Sfazı / Tfazı
COS 0,928 / 0,969
A. 8,2 / 7,92
W. 1624 / 1728
VAR. 684 / 460
VA. 1884 / 1764


3x400W. TRİFAZEYE BALAST SERİ BAĞLI
Sfazı / Tfazı
COS 1 / 1
A. 9,12 / 6,52
W. 1988 / 1424
VAR. 128 / 144
VA. 2176 / 1404



ŞÖNT TRAFOSUS
Tfazı
COS 0,965
A. 8,68
W. 2444
VAR. 348
VA. 2064

2x400W. MONOFAZEYE BALAST SERİ BAĞLI
Tfazı
COS 1
A. 8,56
W. 2476
VAR. 184
VA. 2064
 
Son düzenleme:
slm 20 kva lık güç kaynağı kapastiften ceza yazdırıyor bunun çözümü için kaç klvr lık şönt reaktör röle takmam gerekir
 

Forum istatistikleri

Konular
129,069
Mesajlar
922,986
Kullanıcılar
451,347
Son üye
mrosleon

Yeni konular

Geri
Üst