slm arkadaşlar.
benim problemimde UPS ile ilgili.
kompanzasyon sistemini tamamen devre dışı bıraktım.
sistemde sabit kondansatör yok.
ve tüm tesisat UPS üzerinden besleniyor. yaklaşık 20kva civarıdır.
son gelen fatura oranları, reaktif%4,69 kapasitif%56,25
gündüz aldığım endexlerde (saat: 11:00-16:00) reaktif%0,27 kapasitif%22,9 (kompanzasyon devre dışı, sabit yok) tüketim, aktif:29,8KW reaktif:0,1KVAR kapasitif:6,8 KVAR
RG312C REAKTİF RÖLE İLE ALDIĞIM ANLIK DEĞERLER saat:11:30
R fazı cos: -0,99 Sfazı cos:-0,95 Tfazı cos:+,99
R fazı W: 2020 Sfazı W:1728 Tfazı W:2316
R fazı VAR: 328 Sfazı VAR:292 Tfazı VAR:476
R fazı VA: 2560 Sfazı VA:1756 Tfazı VA:2376
R fazı A: 8,2 Sfazı A:7,3 Tfazı A:9,8
gece aldığım endexte (saat:16:00-08:30) reaktif%1,27 kapasitif%78,55 (kompanzasyon devre dışı, sabit yok)
aktif:44,2KW reaktif:0,6KVAR kapasitif:34,2 KVAR
kapasitif oran sürekli yüksek
sabit reaktif güç eklemem gerekiyor ama nasıl.
trifaze trafo sardırsam kaç W yeterli olur.
daha ucuz bir çözüm yapabilirmiyim.
yadımcı olabilirseniz teşekkür ederim.
Sayın meslektaşım
Kesinlikle trafo sardırmayın. a) Reaktif endüktans sardırabilirsiniz b)Balast bağlayabilirsiniz.Daha önceleri balast hesaplarını yayaımlamıştım
Ancak siz 16 saatte 34,2 kvarh çektiğinize göre 1 saate 34,2/16= 2,1 kvarh
çekiyorsunuz.Yani sizin 20 kva UPS niz trifaze ise trifaze 2,1 kvar endüktif reaktansa ihtiyacınız var demektir. Faz baına ihtiyacınız 2,2 kvar/3= 0,7 kvar endüktif reaktans gereklidir. R fazına faz-nötr arasına seri olarak 2 adet 400+ 400 watlık balast ve yine R fazına seri olarak 2 adet 250 + 250 watlık balast bağlayınız.İki adet seri 400 wat balast 480 var verir, 2 adet 250 wat balastta 300 var verir.Netice R fazına 780 var endüktans bağlanmış olur.Aynı işlemleri diğer S ve T fazları için de yapınız.Balastlerı seri bağlamamızın gerekçesi tek başlarına 220 volta dayanamadıkları içindie.Balastları R,S,T fazlarına bağlarken 6 amperlik otomat üzerinden geçirmeyi ihmal etmeyelim.
SAYGILARIMLA