ups lerde nötr kablosu neden yüksek kesitte seçilir

07tuncer

Üye
Katılım
7 Ocak 2007
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
40
ups lerde nötr kablosu neden yüksek kesitte seçilir. yardımlarınız için teşekkürler.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
ups trifaze çıkışa sahipse genelde bu fazlar monofaze alıcılara dağıtılır. her monofaze alıcının dönüş akımı nötr üzerinden geçer. bu nedenle nötr kablosu kalın kesitte seçilir.
 
ups ler yüksek oranda harmonik üretir. bu nedenle fazlar eşit yüklenmiş olsa dahi nötr den yüksek miktarda harmonik akımları geçer. eğer standart uygulama yaparsan nötr iletkeni kopabilir. bu da felakettir. o yüzden harmonik kaynaklarının bol olduğu tesisatlarda nötr faz iletken çapının iki katı çekilir.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…